22问答网
所有问题
当前搜索:
一根线控制接触器自锁
交流
接触器
的点动和
自锁控制
该如何接线
答:
1、首先用一根火线接到停止按钮NC1接线柱,再NC2接线柱出来
一根线
接到常开按钮NO3接线柱,NO4接线柱再接一根线直接到
接触器
线圈A2接线柱。2、然后在停止按钮NC2接线柱那里并一根线到接触器常开辅助触头13接线柱,最后在接触器常开辅助触头14接线柱接一根线到接触器线圈另外一个接线柱A2就达到了
自锁
联锁...
什么是
接触器
的
自锁控制
功能?它是什么概念?怎样接法?
答:
接触器自锁
,又叫自保.就是通过启动按钮(点动)启动后让接触器线圈持续有电,致使保持接点通路状态.自保是通过停止按钮上取的
一根
电源线接到接触器上的开点一端,开点另一端到接触器线圈,这样启动后接触器开点变闭点,线圈就可以从停止按钮拿取到电源了,这样就形成了
一个
自保回路.接法:(3)启动按钮(5)...
接触器自锁
怎么接线???
答:
先从断路器上出线接熔断器,先接三个主线路的熔断器。熔断器连交流接触器,接触器连热过载继电器的主触点,热过载继电器的出线接接线端子。2.接触器的上端顺方向并一起,出线改变一组相序。这地方是交流接触器互锁的关键,线圈的一端串另
一个接触器
的常闭点,两个接法一样,交叉连接。这个地方是每个接...
接触器
哪根是
自锁线
答:
辅助触头常开触头是
自锁线
。
接触器自锁
线在停止按钮的输出端,启动按钮的输入端。这根线在正常状态是带电的,接到接触器的常开(电动机起动后,松开启动按钮,接触器通过自身常开辅助触头而使线圈保持得电的作用称为自锁。实现自锁主要是将接触器触点并联于按钮,达到启动自锁功能。简单的说就是常开触点是...
单个交流
接触器
怎么自锁?就是
自锁线
怎么连接的?
答:
拿到东西就照着这个图片接线就行了,绝对没问题。
我是个新手,我想给
接触器
做
一个
简单的
自锁
线路,该怎么做啊!_百度知 ...
答:
首先将启动按钮和
接触器
线圈进行串联,然后将接触器一组常开触点和启动按钮并联起来,这样就可以实现
一个
简单的
自锁
回路。
接触器自锁
必须有两根火线吗?还是
一根
连接两个触点?
答:
只有一根高电位线和
一根控制线
分别连接常开触点两端。
交流
接触器
怎么接线?
答:
交流
接触器
1L1、3 L2、5L3是接触器电源侧,接电源。2T1、4T2、6T3是负载侧接负载。热继电器常闭输入接火线,输出接停止按钮输入,输出接启动按钮输入,在引
一根自锁线
到接触器常开。常开和启动按钮输出接A1,A2接零线。A1、A2 是这个接触器的线圈,接到
控制
电路里面去。通过控制这个接触器的线圈(A1...
线圈电压380V的交流
接触器
接
一个自锁
按钮开关怎么接线
答:
将电磁线圈一端直接接任一相线,另一端同时进自动复位按钮开关,和
接触器
常开辅助开关,二开关出线合并接另一相线即可,其特点是 常开复位按钮开关与常开辅助开关为并联。
接触器自锁
怎么接线???
答:
接触器
辅助常开触点与启动按钮并联,其并联后的组合体串联在停止按钮与接触器线圈之间。