三千瓦电机配多大断路器
3kw
三相
电机
要
多大
的开关
答:
如果是220V50HZ交流电,3kw
用
13.636A的空开。计算过程如下:功率P=电压U×电流I,I=P÷U=3000÷220≈13.636(A)对于380V,50HZ的三相交流异步电动机 ,1KW大约2A电流(线电流)所以,
3KW的电动机
大约6A多电流 空开(三相
断路器
):电动机启动时电流是额定电流的4~7倍,所以选
空气开关
25A的。交流...
三相
电机
多少
千瓦
要
用多大
的开关
答:
得
用
智能
断路器
,带漏电保护的。或者利用原有的断路器,加一个漏电保护器。如果是一台变压器供给最好加绝缘在线监测。
3KW电机
的电流大约是6A左右,使用1.5平方及以上的铜线或2.5平方铝线就可以。需要使用10~16A的3P漏电空开。三相电机的额定电流一般按照2A / 1KW 估算。3KW就是大约6A左右了。1.5平方...
3KW电机用多大
的空开,空开和接触器
答:
如果是三相380V,功率因数0.85电流5· 4 A,需要使用 10 A左右的空开与接触
器
。空开接触器都必须降额使用以提高可靠性
3千瓦
的
电机配多大
的融断器才合适呀
答:
断路器按电机的额定电流选择就可以了,如果是三相380V,3KW电机,额定电流大概是6A左右,
选择10A的断路器即可
,如果是220V的单相电机,额定电流大概是13A左右,选择16A的断路器
3千瓦电机用
什么样的接触器和
空气开关
答:
需要85A接触器;
空气开关
应配置100安培。30KW三相
电机
,额定电流60A左右,选用100A及以上开路,80A及以上接触器,25方及以上铜芯电缆。(电机一般选用
断路器
按1.5倍额定电流,接触器按回光额定电流1.2倍)。计算:三角接线法中的线电流为相电流的平方根
3
倍,线电压等于相电压。在星形连接中,线路电流...
请问一台
3KW的电动机用多大
的,开关,接触器,热继电器呢?求经验算法...
答:
3KW的电动机
大约6A多电流,空开(三相
断路器
):电动机启动时电流是额定电流的4~7倍,所以选
空气开关
25A的。交流接触器:选大于交流异步电动机的额定电流的1.2倍以上,9A或12A的都可以。热继电器:选交流异步电动机的额定电流的1.1---1.5倍的。整定为电动机的额定电流(电机铭牌上的额定电流)。
三千瓦
的家用粉碎机
电机
需要
配断路器
和闸刀使用吗?接在主线上可以吗...
答:
三千瓦电机配
用20A的
断路器
或闸刀开关,保险选20A的铅保险丝。可以接主线上,一般家庭电源进线都选用6平方铜线作进户线,完全满足3千瓦单相电机的使用。
380V
三千瓦电机用多大
的普通小型
断路器
更合适?
答:
380V
三千瓦电机
大慨6A多,建议用10A,D型脱扣器的普通小型
断路器
。当然,此断路器的分断能力应大于电机所在位置的短路电流。
多大
空开能带起
三千瓦电机
答:
如果3相,10A即可 如果是单相 20A即可
三千瓦
的
电机
该
用多大
的空开,多大的
答:
三千瓦
的
电机
一般是三相380V的,额度电流7A左右,用D类10A的空开就可以,如果是单相220V的电机,额度电流大约12A,需要用16A的空开