三相三线断路器能单相电用吗
家用的220V
单相电
能接380V
三相
漏电
断路器
么?怎么接?
答:
三相三线漏电保护器不能用于单相电路保护因为三相三线漏保内部电子电路工作电压为380V
。接到单相220V无法起到漏电保护作用。三相四线的漏保可以用到220V电路中因为它的内部电子电路工作电压是220V。三相四线漏保用于220V接线方法是:零线接零线C相接火线或漏保的三相进线并联接火线即可正常工作。
三相
漏电
断路器能用
在
单相
220V电路上吗?
答:
可以
。380v用的漏电开关如果额定电流合适,漏电动作电流为30mA,就能用在220v的用电器上,如果是三相三线漏电断路器就不能接220V,因为没有零线。漏电保护的原理都是通过判断零序电流来控制脱扣的、3P空开、2P空开都一样的原理。如果把原来380V供电30mA动作的漏保用到220V上、脱扣时的电流会变小,即大于...
380伏
单相
设备
可以
接在
三相三线
漏电
断路
上嘛?
答:
可以接,没问题
,漏电断路器是根据剩余电流大小来动作,只要所有流入和流出的电流达到平衡(或者小于动作值)就不会跳闸,跟接多少条线没关系。
求助,
三相三线
漏电
断路器能
接成
单相
的吗
答:
理论上讲,就看你的断路器上有没有1PH划掉这种标记,
如果有,则不能接成单相;如果没有,则能接成单相
。一般近一两年买的漏电断路器应该可以,因为现在断路器标准上有要求3相取电;如果是以前买的,只能看看有没有上面说的那种标记了。
三相三线
漏保可不
可以
当
单相
漏保用
答:
不能的
。三相三线的漏电保护断路器只能用于三相负荷用,比如电动机。若接入单相负荷,电流过负载后流入零线,流过漏电保护断路器内部的电流互感器的矢量和不为零了,就会产生信号断开断路器,使断路器不能正常工作。三相四线漏电保护断路器可以接单相负载,但负载的相线和零线都必须接入漏电保护断路器。
三相三线
漏电
断路器
接220V电零线是否过开关
答:
三相三线
漏电
断路器
不能用于单相电路,会掉闸的,如果想用,必须把工作零线也要穿过零序互感器 三相三线漏电断路器如果后面没有
单相用
电器,保护零线可以不过
三相三线
漏电
断路器
能否接
单相
电源 依据是什么
答:
不能接
单相
电源,零线不走
三相三线
漏电
断路器
,漏电断路器跳闸。
三相
漏电开关
可以
接
单相
负荷吗?
答:
三相
漏电开关是可以接
单相
负荷的。当三相对地阻抗差异大,三相对地漏电流相量和达到保护器动作值时,将使
断路器
掉闸或送不上电。同时三相漏电流和触电电流相位不一致或反相,会降低保护器的灵敏度。安装时每一保护回路的零线,均应专用,不得就近搭接,不得将零线相互连接,否则三相的不平衡电流,或单相...
三相
漏电开关如何接
单相
负载
答:
三极漏电保护器检测的仅是三相电流的相量和,只有负载三相平衡,即ia+ib+ic=0的时候才能正常合闸,它具有实际意义的
使用
场合是应用于
三相三线
的配电系统,负载对n线无要求。电动机便是此类负载之一,不论该电动机的绕组是y形接法还是δ形接法。接
单相
负载的话,即使不漏电,它的三相不平衡依然造成开关的...
三相
空气漏电开关怎么能变220伏的,零线怎么接
答:
三相
漏电
断路器
根本不
可以用
在
单相
220V的电路中,在断路器内部有一个380V的继电器,当发生漏电的情况时,这个继电器会吸合,带动控制机构断开负载,因此,在单相220V电路中就不会可靠的动作。 张汉松 | 发布于2013-09-01 举报| 评论 2 0 只要进线是220v的、 一般来说、 3相空开的耐压值是380V 至于零线嘛 空开...
1
2
3
4
5
6
7