22问答网
所有问题
当前搜索:
三相三线有没有B相电压
高手们,为什么
三相三线
电能表中B相对地
电压
为0V,而A、C相是100V呢?
答:
在三相三线电能表的结构中,
B相的对地电压通常为0V
,这是因为高压互感器的二次回路接地点设置在B相。这个设计确保了电能表测量的是经过电压互感器转换后的标准100伏"二次电压"。然而,存在非标准接线方式,如果B相接地,可能会导致电能计数错误,尤其是在高压两线一地或低压三相三线供电系统中,B相接...
为什么
三相三线
电路表
没有B相电压
和B相电流的采样?
答:
三相三线电能表,又叫三相三相两元件电能表,
没有B相电流,但是有B相电压的
。三相三线电能表的计量原理,是只要A、C相的电流有了,就可以知道B相电流,然后就可以计量出三相的电量。
高手们,为什么
三相三线
电能表中B相对地
电压
为0V,而A、C相是100V呢?
答:
高压互感器的二次回路有一个接地点。高压三相三线电能表接地点的标准做法,是设置在
B相
,故对地
电压
为0V。电能表上的电压是经过电压互感器变换的“二次电压”,额定值是100伏。
三相三线有
功电能表计里三相三线有功电能,有两种非标准正确接线方式:(1)元件1采用线电压UB C和相电流ib,元件2采用线电...
三相三线
高压
b相电压
断线
答:
可以用同相序的b相来补电量。根据查询相关资料信息显示:当
三相电压
、电流对称时,如
三相三线
电能表
B相电压
断,电能表上所计电量为实际值的一半,这时只能用同相序的b相来补电量。
10KV
三相三线
高供高计
b相电压没有
接地计量准确吗?
答:
从计量原理分析三相两元件俗称
三相三线
的计量由A一B,B一C两组
电压
线圈组成的计量装置
B相
接地与否是不影响计量准确的。但从“安全规程规定”要求看,为确保安全二次侧PTB相必须可靠接地。
三相三线
电能表
电压
A相41V、
B相
为0V、C相61V正常吗?有电量缺失吗?怎么...
答:
其次,
三相三线
测量电压时应该测量UAB ,UCB ,UAC,如果这三个电压时100V的话,这个电压时正常的,如果不是说明电压不正常。另外三相三线是两元件计量,
没有B相电压
,没有B相电流。至于你说的电量,根据电量的计算公式P1=UAB*IA*cos(UAB与IA的夹角),P2=Ucb*Ic*cos(Ucb与Ic的夹角)如果是纯阻性...
什么是
三相
电的
相电压
和线电压
答:
可以将中点(称为中性点)引出作为中性线,形成三相四线制。也可不引出,形成
三相三线
制。
三相电压
的三角形接法是将各相电源或负载依次首尾相连,并将每个相连的点引出,作为三相电压的三条相线。三角形接法没有中性点,也不可引出中性线,因此只有三相三线制。添加地线后,成为三相四线制。
三相三线
电能表在不准直接测量
电压
对地的情况下如何确定
B相
有其他理 ...
答:
当然有,楼主要考高级技师了吗?用相位仪测角度,画出相量图,没有电流的那一相就是
B相
。
为什么给
三相三线
3*100V电能表供电时,A、C相加100V电压,而
B相电压
设...
答:
三相三线
电能表只有A、B、C三根线。没有N线,电流线只有A、C和N线。A、C相加100V实际上是AB、CB线
电压
为100V。
三相三线
电能表,当A相断相时,B,C相正常,为何AB间
电压
为50V,就是想不懂...
答:
三相三线
表又叫两元件表,两个电压线圈串联后分别接A相和C相,两线圈的串接点接入
B相
。当A相缺相后,C
相电压
通过负载间的连接回到A相,所以A,B相之间就存在有电压了,而这个电压是通过回流形成的,所以它的电压较低。