22问答网
所有问题
当前搜索:
三相三线漏保怎么接220
380v的漏电断路器
怎么接
220v
答:
1、380v用的
漏电开关
如果额定电流合适,漏电动作电流为30mA,就能用在220v的用电器上。2、如果是
三相三线
漏电断路器就不能接220V,因为没有零线。3、
漏电保护
的原理都是通过判断零序电流来控制脱扣的、3P空开、2P空开都一样的原理。如果把原来380V供电30mA动作的
漏保
用到220V上、脱扣时的电流会变小,...
三相
漏电断路器能接220v的吗
答:
可以。380v用的
漏电开关
如果额定电流合适,漏电动作电流为30mA,就能用在220v的用电器上,如果是
三相三线
漏电断路器就不能接220V,因为没有零线。
漏电保护
的原理都是通过判断零序电流来控制脱扣的、3P空开、2P空开都一样的原理。如果把原来380V供电30mA动作的
漏保
用到220V上、脱扣时的电流会变小,即大于...
三相
漏电下口接一
220
伏插座
怎么
不能正常工作!
答:
那么这是因为,三极漏保后引出的单相~220V电源(插座)、它的中性线未能经过漏保,则相应负载通电时、漏保中产生了不平衡电流(剩余电流),于是漏保就跳闸了、使负载不能正常工作;可采用相应规格的四极漏保(4P漏保),将中性线也
接入漏保
而解决问题。
家用的220V单相电能接380V
三相
漏电断路器么?
怎么接
?
答:
三相三线漏电保护
器不能用于单相电路保护因为
三相三线漏保
内部电子电路工作电压为380V。接到单相220V无法起到漏电保护作用。三相四线的漏保可以用到220V电路中因为它的内部电子电路工作电压是220V。三相四线漏保用于220V
接线
方法是:零线接零线C相接火线或漏保的三相进线并联接火线即可正常工作。
三相漏电保护
器能接220v的电器吗?
答:
可以接220V的电器。
三相漏电保护
开关,可以使用在三相220V或三相380V的电器漏电保护上。严格的说,须看三相漏电保护器的规格参数,可以耐压多少,就能适用在多大的电压的电器上。漏电保护器在以下情况下可能产生误动:1、由于漏电保护器是信号触发动作的,那么在其它电磁干扰下也会产生信号触发漏电保护器动作...
漏电保护
器
接线
方式
答:
具体的
连接
方法也要看
漏保
的型号,如果是单级的,电源在上,负载在下。要注意
接线
前先要切断电源,并且保证此类漏保的火线和零线不要接错,因为它不具有过载保护功能,即使开关没有打开,火线还是带电的。
三相漏保
用一跟火线分两路走接两个
220
的空开可以吗零线共用可以吗_百 ...
答:
是可以分接两个单相
220
的空开的,但这两个空开所接负载的零线也必须从
三相漏电保护
器的N(零线)端引出,这点很重要,必须做到,不得从其他地方接取零线,要保证流过三相漏电保护器的电流矢量和为零,否则三相漏电保护器要动作跳闸的。你所接负载零线是否按原则,请你仔细检查一下,如有其它原因我们...
380v
漏电保护
器,可以安装家用
220
v电压吗
答:
不行。达不到额定电压,驱动跳闸线圈的动力不足,跳不动闸,会失去
漏电保护
功能。漏电保护器可以按其保护功能、结构特征、安装方式、运行方式、极数和线数、动作灵敏度等分类,这里主要按其保护功能和用途分类进行叙述,一般可分为漏电保护继电器、漏电保护开关和漏电保护插座三种。
家中既有
220
伏照明电路,又有380伏
三相三线
潜水泵,如果用一个四极四...
答:
进线三根火线对应
漏保
1、3、5、黄、绿、红火线出线2、4、6、零线是N一般在最右侧N进N出。
三相三线漏电保护
器,外加一套单相用电设备
怎么接线
?
答:
不能在
漏保
下端回路直接
连接
,必须先更换为
三相
四线
漏电保护
器后,再从下端连接单相用电设备。或者从上端重新
接线
,安装单相漏电保护器后,再接单相设备。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
三相三线漏保能接220伏电吗
没有n的三相漏保怎么接220
三相三线空开能接220v吗
3p漏电开关可以接220的电吗
三相三线能接220伏吗
380v漏电保护器接220v的接法
三相三线220v
三相漏保空开怎么接220伏电
三相漏电保护两相出口怎么接