三相不平衡时漏电保护器动作吗
...如果说
三相
负载
不平衡
,那么会导致
漏电保护器动作
么?
答:
不会
,只要负载不对地漏电.不平衡的负载进出电流矢量和为零.
三相
电负载
不平衡
会跳闸吗
答:
三相电流不平衡会引起漏电保护器跳闸
,但不是漏电保护器跳闸的主要原因。漏电保护器跳闸的原因:1、所接负载或导线存在火线或零线对地漏电。2、负载或导线存在短路。3、负载电流过大,造成过载跳闸,根据过载的程度,会有一定时间上的差异,过载越大跳得越快。如果是这种情况,请检查是负载故障引起的,还...
为什么三相三线
漏电保护器
,
三相不平衡
就跳闸
答:
三相三线漏电保护器,三相电流不平衡,
肯定要误动作(跳闸)
。原因:三相负荷不平衡是绝对的,平衡是相对的。分析:漏电开关的动作灵敏度一般为30、50、75、100mA。作人身保护时一般为30mA。由于越来越多的电路都需要辅助电源,故现在在电气设计时,对于三相供电的开关,选用漏电保护时可以选用三极开关,但...
请问,当
三相
电流不平恒时,剩余电流过大,
漏电保护器
是否
动作
?
答:
当三相负载电流不平衡,
与漏电保护是否动作无关
,漏电保护器里的剩余电流互感器检测的是,三根相线和零线的相量和,即这四个电流的相量和的值就是剩余电流,但是即使三相电流不平衡,有零序分量,但是有一根零线作为零序电流的通路,那么剩余电流互感器中检测到的剩余电流依然可以为零。所以即使三相电流不...
三相不平衡
会引起
漏电保护器
跳闸吗
答:
不会
。三相不平衡不会引起漏电保护器跳闸。三相不平衡是指电源三相电的电压或电流不对称,而漏电保护器跳闸的原因是线路漏电、过载、短路等,与三相不平衡没有关系。
三相
电流
不平衡漏电
开关会跳闸吗
答:
不会。
漏电
开关只有在回路产生旁路电流时才会
动作
,旁路电流就是通过其他导体(漏电或触电)流入大地的电流,因为发生这种情况,就会使流出的电流不等于流入的电流。这个信号被放大后使开关脱扣跳闸。
三相不平衡
会引起跳闸吗?
答:
从而降低
不平衡
的现象。2、如果是元件启动错误造成的,那么可采用交叉换相等的方式,来将电压平衡化3、如果是因不平衡电压造成硅整流设备出现异样,那么可以将负荷的接入点给加大,将不平衡负荷的能力给改变掉。
三相
电流不平衡会引起
漏电保护器
跳闸,但不是漏电保护器跳闸的主要原因。
三相漏电保护器
的三相电流
不平衡
保护器会跳闸吗?
答:
不会跳闸。
漏电保护器
只在
漏电时
会跳闸,而在电流
不平衡时
是不会跳闸的。因为漏电保护器检测的是不通过它的电流,叫剩余支路电流,当检测到漏电电流,且大于它的
保护动作
电流,就会跳闸,而这短路、过载、不平衡电流都通过漏电保护器,不是剩余支路的电流,所以漏电保护器不跳闸;...
三相漏电保护器
的三相电流
不平衡
保护器会跳闸吗?
答:
你好:
三相漏电保护器
有两种:三级 3P 或四极 4P 的。无论三相电流是否平衡,都不会跳闸保护的,只有在漏电的情况下才会跳闸。【特殊情况】:三相电流
不平衡
,当某一相电流超过保护器额定电流时,就会跳闸的,但属于过流保护,而不是漏电保护。
三相
四线
漏电保护器
下口三相电流
不平衡
就跳闸吗?
答:
因为通过
漏电保护器
的零线不能够重复接地,一单重复接地漏电保护器就会
动作
。
三相
电流
不平衡
不会跳闸,前提是最大一相的电流不超过开关的额定电流。