22问答网
所有问题
当前搜索:
三相五线变压器中性点还要接地吗
变压器中性点
应该
接地吗
答:
依供电制式不同有不同的接法。我国低压供电是三相五线制中性点接地系统,
所以中性点必须按规范接地
。
三相五线
制
变压器
零线可
需要接地
答:
变压器低压侧中性点必须接地
,再从该接地处分别引出两根绝缘导线,一根为零线(N线),另一根PE线,加上三根火线(A、B、C),就构成了三相五线。准确地说,应叫TN-S系统。请注意:N与PE两线除在中性点处有电气连接外,之后直到负荷末端,两根线不准再有连接,必须绝缘良好。
郭老师能否答疑:
三相五线
制系统中,中线是否能和
地线
连接?
答:
另外五线制供电系统中,用的是漏电保护器做断路器,它的工作原理告诉我们,
中性点是不允许接地的
,正是中性点不接地,当某相漏电时,漏电电流经过PE线回到变压器中性点,造成三相电流和N线电流之和不等于零,保护器检测到这个电动势经过放大,驱动机械机构使断路器断开。另外在负载端中性点和机壳相连后,...
三相五线
制配电箱
还需要
重复
接地吗
答:
为了用电安全,
需要需要
重复
接地
。
三相五线
母线槽,在
变压器
侧怎么样
接地
。
答:
1、
三相五线
(制)系统(TN-S),指的是低压配电系统的
接地
系统类型,其属于大接地(短路)电流系统。常用的为D,yn11结线组别的三相配电
变压器
,其N极(
中性点
,字母表示为英文字母O,俗称零线N)是必须可靠接地的!(装头——应为俗称的“桩头”)2、N(工作零线)与PE(保护零线)的引出点是不...
保护
接地
适用于
中性点
不接地配电电网,下图是
三相五线
制,中性点也接地了...
答:
中性点
不
接地
系统(IT系统)为了防止触电,只能做就地的接地保护,它的中性线不接地,因此对地也可能存在电压,不能用保护接零模式。但是接地保护并不是IT系统的专用,其它系统也可以采用的。TN系统也可以采用就地保护接地,但是通常并不采用,原因是保护接零和接保护线对于漏电故障更灵敏。
...变电站接地网上接?还是必须由
变压器接地
的
中性点
接出?
答:
PE线都不是从
变压器中性点
引出的。只是在中性点
接地
系统中,中性线(即N线)从中性点引出后与PE线直接连通而已。另:“三相四线制”、“
三相五线
制”的表述实际上是不准确的。这是我国以前的不严谨表述。从根本上讲,两者都是“三相四线制”。“三相三线”就是“中性点不接地系统”或“中性点经高...
三相五线
制零线和
地线
是通的吗?
答:
三相五线
制供电就是TN-S系统供电。TN-S系统供电就是工作零线和保护零线分开的系统。该系统工作零线和保护零线在
变压器
的
中性点
是连接在一起的。所以零线和地线是相通的。其中除三个火线外,一根是零地合一的PEN线,零线在拉线中每隔一段
要接地
,使得其保持电位。入户时还要再接地,入户后才分成保护地线...
三相五线
系统,N相最终要回到
变压器中性点接地
,那么N为什么不能在用电...
答:
纠正一个错误认识:N线是从变压器低压侧中性点直接出来的,并在变压器位置直接
接地
。PE线不是从变压器低压侧中性点出来的,只是通过N线与
变压器中性点
相通而已。根据不同的接地系统,用电设备处的PE线与N线可能连通,也可能不连通。 采纳
三相
无线制TN-S,
变压器
的
中性点
未直接
接地
,而是跟零线连接然后接地...
答:
三相
四线制,
接地
方式为TN-S,
变压器
的
中性点
未直接接地(确切说也是直接接地),而是跟零线连接然后接地,是可以的,GB50054-2011《低压配电设计规范》条文说明中的例子就是象你说的那样,只不过例子中是两台变压器的接法。