22问答网
所有问题
当前搜索:
三相五线电流表如何接线
三相五线电表怎么
接
答:
1、三相五线供电系统被称为TN-S系统,其中第五根线PE是不走电流的,是安全地线,
所以用电表计量时,只需要接前四根线即可
。2、三相四线电能表直接接入的原理如下图:
在
三相五线
制工作线路中电压表,
电流表
,电能表,互感器的实物
接线
图
答:
三相五线
制:三相是指有三条线是火线,一条线是指零线,另外一条线是指地线。(地线: 保护接地 —— PE)实际使用中上述的仪表互感器和3相
接线
一样。以下图片供参考
三相五线
制
电流
互感器
如何
连接
答:
第一个互感器:黄色主线从互感器PQ穿向P2,S1接电度表1,S2接电度表3 从主线上接一根小线到电度表2
。第二个互感器:绿色主线从互感器PQ穿向P2,S1接电度表4,S2接电度表6 从主线上接一根小线到电度表5。第三个互感器:黄色主线从互感器PQ穿向P2,S1接电度表7,S2接电度表9 从主线...
带互感器
三相五线电表接线
图
答:
三只互感器安装在断路器负载侧,
三相
火线从互感器穿过。互感器和电度表的
接线
如下:1、4、7为
电流
进线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S1。3、6、9为电流出线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S2。2、5、8为电压接线,依次接A、B、C相电。10端子接零线 。
三相五线怎么
接?
答:
三相五线
制标准导线颜色为:A线黄色,B线绿色,C线红色,N线淡蓝色,PE线黄绿色。电气设备三相五线制的正确
接线
方法 三相五线制包括三相电的三个相线(A、B、C线)、中性线(N线);以及地线(PE线)。中性线(N线)就是零线。三相负载对称时,三相线路流入中性线的
电流
矢量和为零,但对于单独的一...
电气设备
三相五线
制的正确
接线
方法
答:
中性线(N线)就是零线。三相负载对称时,三相线路流入中性线的
电流
矢量和为零,但对于单独的一相来讲,电流不为零。三相负载不对称时,中性线的电流矢量和不为零,会产生对地电压。
三相五线
制标准导线颜色为:A线黄色,B线绿色,C线红色,N线淡蓝色,PE线黄绿色。三相五线制分为TT接地方式和TN接地...
三相电表
的接法有几种
答:
总的来说
接线
只有两种接法,分别是电压回路和
电流
回路。接线的原则是电流线圈与负载串联,电压线圈与负载并联。
三相电表
和单相外观上最大的不同是其共多个接线端,此电表常用在动力和照明混合的供电电路。单相三线、三相四线、
三相五线
的区别 单相双线---1根火线1根零线。单相三线---1根火线1根零线+1...
三相电怎么接线?
三相电表怎么接线
答:
一、
三相电表
通过
电流
互感器连接方式连接,电表的
接线
有10根,要观察连接的电流互感器的电流比。电流互感器的名牌上有电流比,都是一个数字比5标出的,例如 100/5 、150/5 等,电表上读取的数字乘以电流比就是计量的电量,精确的还要加上变损和线损。二、三相电表,主要计量的是380V电压的三根火线...
三相五线
配电箱
接线
方法
答:
三相五线
配电箱
接线
方法:线路由外电变压器低压输出及中性点接地引入到总配电房,线路的黄、绿、红三相线接入到总配电箱的总隔离开关上。在用绝缘导线布线时,保护零线应用黄绿双色线,工作零线一般用黑色线。沿墙垂直布线的时候,保护零线设在最下端,水平布线时,保护零线在靠墙端。在电力变压器处,工作...
三相五线
制
怎么
跟三相电机
接线
?
答:
三相五线
制包括三相电的三个相线(A、B、C线)、中性线(N线);以及地线(PE线)。中性线(N线)就是零线。三相负载对称时,三相线路流入中性线的
电流
矢量和为零,但对于单独的一相来讲,电流不为零。除工作零线,保护接地外,还专门另配一路接地线,这根线跟设备地线分开来接,不与其他任何线相...