22问答网
所有问题
当前搜索:
三相分闸不同期
断路器
三相不同期
标准
答:
不应大于5毫秒。断路器
三相不同期
是指断路器各相间或同相各断口间分、
合闸
的最大时间差,当各相间的同期性要求未做特殊规定时,分、合闸不同期不应大于5毫秒,若三相不同期超标,将会造成线路或变压器非全相接入或切断,出现危害绝缘的过电压,甚至会发生爆炸。
合
不同期
答:
就是三厢在合分闸的时候会存在
三相
合
分闸不同期
,其中最大值就是最大不同期时间 如果三相不同期过大那么危害有许多:(1)中性点电压位移,产生零序电流,必须加大零序保护的整定值,降低了保护的灵敏度;(2)引起过电压,尤其在先合一相情况比先合两相严重。对双侧电源供电的变压器,会严重威胁中性点...
什么是断路器合闸、
分闸
最大
不同期
时间?有什么意义?
答:
就是三厢在合分闸的时候会存在
三相
合
分闸不同期
,其中最大值就是最大不同期时间,如果三相不同期过大那么危害有许多:(1)中性点电压位移,产生零序电流,必须加大零序保护的整定值,降低了保护的灵敏度;(2)引起过电压,尤其在先合一相情况比先合两相严重。对双侧电源供电的变压器,会严重威胁中性点...
断路器
三相不同期
标准
答:
标准:1、当同时举起放下左右手搭在母线上就相当于相间的同期,按标准就是相间不同期的合闸(相当于左右手同时碰触到)不能超过5ms,
不同期分闸
(相当于左右手同时放开)不能超过3ms,这是针对你左右两只手同步的情况。2、只有左手5跟手指头都握在母线上了就相当于左手(A相)完整合闸了,这时候按标...
高压断路器如果
三相分合闸不同期
不合格的话会有什么影响?
答:
合闸
:会引起
三相
电流差异较大,可能引起保护过流跳闸;
分闸
:切长高电压等级空载线路或大容量空载变压器会引起操作过电压,可能造成系统设备绝缘损坏;
断路器为什么要进行
三相
同时接触差(
同期
)的确定?73
答:
【答案】:原因有:(1)如果断路器
三相分
、
合闸不同期
,会引起系统异常运行。(2)中性点接地的系统中,如断路器分、合闸不同期,会产生零序电流,可能使线路的零序保护误动作。(3)不接地系统中,两相运行会产生负序电流,使三相电流不平衡,个别相的电流超过额定电流值时会引起电机设备的绕组发热。(4)...
发电机断路器
三相不同期分闸
、合闸时间应分别不大于下列哪组数值...
答:
【答案】:B 《导体和电器选择设计技术规定》(DL/T 5222—2005)第9.3.3条规定,发电机断路器
三相不同期
合闸时间应不大于10ms,
不同期分闸
时间应不大于5ms。
隔离开关
三相不同期
的危害
答:
隔离开关一般三相为一组,且三相一般有联动的要求,也就是用同一台操动机构操作,使得三相开关同步动作,完成分、合闸。所谓
同期
,也就是三相开关合闸,
分闸
是否同步!GW9同期最好在10mm以内,也就是A、B、C
三相合闸
时,动、静触头接触相差不大于10mm,即A相完全合闸到位后,B、C相最多差10mm完全合闸。...
什么是断路器非
同期合闸
答:
断路器非
同期合闸
是不在同一时间内合闸,造成了时间差,导致了
三相
负荷不平,造成强大的应力。断路器非同期合闸时,由于合闸冲击电流很大,巨大的冲击电流对发电机、变压器及对系统造成严重冲击。机组将发生强烈的振动,使待并发电机绕组变形、扭弯、绝缘崩裂、定子绕组并头套熔化,甚至将绕组烧毁。即使当时...
断路器
三相同期
性标准
答:
断路器
三相同期
性标准:断路器分、合
闸同期
性是指
分闸
或合闸时
三相不同期
的程度,要求这种不同期程度越小越好,断路器
分合闸
严重不同期,将造成线路或用电设备的非全相接入或切除,可能产生危及设备绝缘的过电压,对断路器的触头也会带来损伤,并造成发电机、变压器同期并列不良。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
断路器三相分闸不同期
断路器相间分闸不同期的后果
隔离开关三相不同期怎样调整
三相不同期合闸过电压
断路器三相不同期标准
三相合闸不同期标准
开关三相不同期的影响
三相合闸不同期