三相四线互感电表接线图接地
三相四线电表
如何
接线
?
答:
翻过接线端子盖,就可以看到
三相四线电表接线图
。其中1、4、7接电流
互感
器二次侧S1端,即电流进线端;3、6、9接电流互感器二次侧S2端,即电流出线端;2、5、8分别接三相电源;10、11是接零端。为了安全,应将电流互感器S2端连接后
接地
。注意的是各电流互感器的电流测量取样必须与其电压取样保持同...
三相四线电表
怎么
接线
,有几个接线柱?
答:
接线图
直接式的接线比较简单,编号从1到10,只看到底部的7个接线柱,其实还有2、5、8三个接线柱,只不过这三个接线柱和147用连接片短接了,所以不需要再接线。这种直接式的三相四线电表的接线顺序是:147接三相电源的进线,369接出线,最后的10接进出的零线。
三相四线电度表接线图
怎么接
答:
1、
三相电度表
的安装有两者
接线
方法。一是使用电路
互感
器与电度表连接。另一种是直接接线进电度表。2、这里就有关直接接线说明一下。首先要买直接接线的电度表。比如现在的电子电度表。3、1,
4
,7就是电源进线。这里可以不用分清ABC三相,但是必须是3根火线即3根相线,如下图所示。4、接着把3根...
请问直接式
三相四线电表接线
怎么接,下面只有有7个孔。
答:
三相四线电表接线图互感
式 A黄线,电压线接入2号口,电流线经过第1个电流互感器S1接入1号口输入,S2接入3号口输出 B绿线,电压线接入5号口,电流线经过第2个电流互感器S1接入4号口输入,S2接入6号口输出 C红线,电压线接入8号口,电流线经过第3个电流互感器S1接入7号口输入,S2接入9号口输出 N...
三相四线电能表
带电流
互感
器怎么接?画个图标示一下。
答:
三相四线电能表
带电流
互感
器的
接线
如下图:这样接线,电度表是测量某一倍率下,互感器的电流,测量互感器对应使用的电能,再根据电度表显示的数字,乘以倍率,得出实际使用的电能。
三相四线互感
器
电表
实物
接线图
答:
三只
互感
器安装在断路器负载侧,
三相
火线从互感器穿过。互感器和
电度表
的
接线
如下:1、
4
、7为电流进线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S1。3、6、9为电流出线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S2。2、5、8为电压接线,依次接A、B、C相电。10端子接零线 。
电流
互感
器的实物
接线图
,附
三相四线电表
答:
三相电表
,主要计量的是380V电压的三根火线的“耗电量之和”,主要用在关口电能计量,工矿商业企业等大的用电单位,一般都在高压线路里。
三相四线
制系统特点是:电源变压器中性点
接地
,保护零线(PE)与工作零线(N)共用(简称PEN)。适用于三相负荷基本平衡场合,如果三相负荷不平衡,则PEN线中有不平衡电流...
求教
三相四线互感电表
接法
答:
求教三相四线互感电表接法 请看
三相四线互感电表接线图
:
三相四线
,
电表
加
互感
器的接法
答:
1.按下图接,如果
表
里面电流线圈和电压线圈是连在一起的,下图进表的电压线可以分别接到各相
互感
器的k1上,无需拆连片(当然,拆开连片按图接是较安全的接法)。2.电压互感器就是一个二次侧为100V的变压器,就像变压器接到线路上一样接就行。
三相四线
制用电流
互感
器的电能表
电流表接线
方法
答:
请参见下图。这是标准接法,具体如果
电表接线
柱不同,所有S2可连接在一起并
接地
。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10