我们工厂,属于
三相四线制
,这里是地线和零线一体,有什么好处和坏处...
答:
1、有可能在漏电时烧毁元件。例如,一台AC220V设备甲,正常接A、N、PE,另一台AC220V设备乙,正常接B、N、PE,如果N与PE混接,当设备甲漏电时火线A与PE短路,这时设备乙的B与N电压为AC380V,如果保护措施不完善就要烧毁了。2、在地(零)线断路时设备外壳带电。例如一台AC220V设备本身电源
零线
N和...
三相四线制
中是不是零线和地线是一根线,如果是那么还存在零线搭地的现象...
答:
三相四线制
就是TN-C系统,TN-C系统工作零线和保护 零线
共用
,所以就是你说的地线和零线是一根线。如果零线接地,是不会跳闸的。
三相四线
中接地线和零线是否
共用
答:
不能
共用
,如果一旦发生漏电事故时,就会出大事。
三相四线制零
线和地线可以公用一根吗?
答:
接地极埋设合格的话,是可以的。作地线时,不能过开关。
公司配电柜,为什么地线与
零线
通得?相线与零线,与地线都是220??求教?正...
答:
在
三相四线制
低压供电系统中它既是工作零线,又是保护零线,现在称为PEN线,其中PE是保护零线,N是工作零线,合起来就是PEN线,PEN线表示工作零线兼做保护零线,俗称“
零地
合一”。不论N线还是PE线,在用户侧都要采用重复接地,以提高可靠性。但是,重复接地只是重复接地,它只能在接地点或靠近接地的...
三相四线制
的电路中,地线接零线一起吗
答:
准确的说法是
三相四线制
的电路中零线是需要重复接地的。零线和地线的区别在于正常时地线没有电流通过,而零线有电流通过。三相四线制的电路没有地线。零线和地线可以
共用
接地装置,但“线”是分开的。
在
三相四线制
tnc系统中,如果连接一个单相设备,零线和地线都接到pen线上...
答:
1、TN-C供电系统中连接一个单相设备,
零线
和地线都接到pen线上,单相设备通电零线应该有电流,但是零线也接到外壳上了,此时外壳不带电吗?此时外壳是不带电的,因为零线是和变压器中性点工作接地连在一起的。零线对地始终是零电位。如果PEN没有重复接地,当PEN线断线时,此时线路上的所有接零的设备...
...但是摸上去没事。单位是
三相四线制
的,
零地
公用,
答:
单相电范围,零线的电流和火线是一样大的,因为零线是接地的,和大地同电位,人是站在地上的,也和大地同电网,人、大地、零线都是同电位,所以零线用电笔测氖灯不亮。如果
三相
负荷是平衡的,零线上是没有电的,当三相负荷不平衡时,零线上就会有电。你的零线带电,宿舍楼上的配电柜体用电笔测也有...
三相四线制零
线和地线可以混用吗?
答:
不可以,地线的地阻率相对偏高(约≥10Ω),负载大功率电器时,电压降较大。
工厂里有单独变压器,
三相四线
的配电箱里零线能否直接接地做为接地保_百...
答:
工厂有单独的变压器,按照现行安全用电的规范,企业电网接地系统优先使用TN系统。TN系统中有三种,其中TN-C就是俗称的
零地共用
系统,在变压器端,中线直接接地,系统采用
三相四线制
,其中的第四根线即PEN线,这是可以的。但这种系统的安全程度不高,在三相不平衡的时候,PEN线对地会有电压降,可能造成...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
配电箱零线与地线连接
三相四线地线和零线能共用吗
地线和零线共用一根线可以吗
零地合一的好处和坏处
什么叫零地共用
TN一C一S系统电路图
四线制零线地线能接一起么
三相四线哪一根是零线
三相电零线地线接一起