三相四线带互感器电表接线图
三相四线电能表带
电流
互感器
怎么接?画个图标示一下。
答:
三相四线电能表带电流
互感器的接线
如下图:这样接线,电度表是测量某一倍率下,互感器的电流,测量互感器对应使用的电能,再根据电度表显示的数字,乘以倍率,得出实际使用的电能。
三相四线
有功
电能表接线图
答:
图为
三相四线
经电流
互感器接入
图,供参考。
有
三相四线互感器电表
实物
接线图
吗?
答:
三相四线电表
加
互感器接线图
如下:三只互感器安装在断路器负载侧,三相火线从互感器穿过。1、4、7为电流进线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S1。3、6、9为电流出线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S2。2、5、8为电压接线,依次接A、B、C相电。10端子接零线 。
三相四线电能表
接
互感器
,8孔的怎么接?
答:
一般打开电能表的接线端子盖,就可以看到
三相四线电表接线图
。其中1、4、7接电流
互感器
二次侧S1端,即电流进线端;3、6、9接电流互感器二次侧S2端,即电流出线端;2、5、8分别接三相电源;10、11是接零端。为了安全,应将电流互感器S2端连接后接地。注意:各电流互感器的电流测量取样必须与其电压...
三相四线电表接线图
答:
三相四线电表接线图
如下:A黄线,电压线接入2号口,电流线经过第1个电流
互感器
S1接入1号口输入,S2接入3号口输出。B绿线,电压线接入5号口,电流线经过第2个电流互感器S1接入4号口输入,S2接入6号口输出。C红线,电压线接入8号口,电流线经过第3个电流互感器S1接入7号口输入,S2接入9号口输出。...
三相四线
费控有功
电表接线图
和开关的接线图
答:
三相四线
费控有功
电表接线图
如下:1、4、7接电流
互感器
二次侧S1端,即电流进线端; 3、6、9接电流互感器二次侧S2端,即电流出线端;2、5、8分别接三相电源;10、11是接零端。为了安全,应将电流互感器S2端连接后接地。 注意的是各电流互感器的电流测量取样必须与其电压取样保持同相,即1、2、...
三相四线
,
电表
加
互感器
的接法
答:
1.按下图接,如果表里面电流线圈和电压线圈是连在一起的,下图进表的电压线可以分别接到各相
互感器
的k1上,无需拆连片(当然,拆开连片按图接是较安全的接法)。2.电压互感器就是一个二次侧为100V的变压器,就像变压器接到线路上一样接就行。
电流
互感器
的实物
接线图
,附
三相四线电表
答:
三相电表
,主要计量的是380V电压的三根火线的“耗电量之和”,主要用在关口电能计量,工矿商业企业等大的用电单位,一般都在高压线路里。
三相四线
制系统特点是:电源变压器中性点接地,保护零线(PE)与工作零线(N)共用(简称PEN)。适用于三相负荷基本平衡场合,如果三相负荷不平衡,则PEN线中有不平衡电流...
电表互感器接线图
+
三相四线
表的电源从设备上线接还是设备下线接?_百度...
答:
接线图
网上很多,电源线 一般都取设备上级,就是进线端或者
互感器
上端。
三相四线
插卡
电表接线图
?
答:
三相四线
插卡
电表带互感器
接如图:
三相电表
互感器
接线
基本要求:1.
电度表
的额定电压应与电源电压一致,额定电流应是5A的。2.要按正相序接线。3.电流互感器要和LQG型的,精度应不低于0.5级。电流互感器的极性要用对。4.二次线应使用绝缘铜导线,中间不得有接头。其截面:电压回路应不小于1.5mm...