22问答网
所有问题
当前搜索:
三相四线电流不平衡度标准
电
三相不平衡
的
标准
是什么?
答:
三相功率因数补偿在0.95以上,或不平衡电流在变压器额定电流的10%以外
,以此为标准可视为点击三相电流不平衡。
三相四线电流不平衡
系数不能超过是多少?
答:
可能会发生一相导线因为过载而发热,而其他的导线的电流却很小,
所以. 国家规定的配电三相负荷不平衡率的标准是不大于15%
,中性线电流不大于变压器额定电流的25%,如果没有零线或者零线断了的话会造成三相电压不平衡,
电机
三相电流不平衡
的
标准
是什么?
答:
三相异步电机的三相电流不平衡度的标准是:1、不大于10%
;2、电流测量表计的精度一般为0.5~1%,加上人为的读数误差;3、电机定子绕组三相的电阻是否平衡以及绝缘是否正常;4.三相的电源电压是否平衡。计算公式:三相电流不平衡 =(三相电流平均值-任一相电流)×100/ 三相电流平均值≤ 10 ...
3相用电。怎么才算
三相不平衡
。。中性线占最大相
电流
百分之多少
答:
在
三相四线
制低压网内,当三相负荷
不平衡度
不超过15%时,中性点电压的位移一般不超过5%。
三相电流
差多少为
不平衡
答:
首先对(
三相
)
电流不平衡度
的定义有差异,但都是由电流不平衡度来判断电流是否不平衡,然而电流不平衡度为多少时认为电流不平衡也有差异 比如重庆市电力公司定义电流不平衡度 =(Imax-I)/Imax*100%,I为某相电流,Imax为三相最大电流,当某相电流不平衡度超过30%时就认为此项电流不平衡....
怎么算
三相电流不平衡度
?
答:
故MAX(相电流-三相平均电流)=3A,所以三相
电流不平衡度
=3/7。三相电压接法 三相电压的星形接法是将各相电源或负载的一端都接在一点上,而它们的另一端作为引出线,分别为三相电压的三条相线。对于星形接法,可以将中点引出作为中性线,形成
三相四线
制。也可不引出,形成三相三线制。当然,无论...
三相电流不平衡
率要求是多少?
答:
三相电流不平衡
率要求是10%以内。调整不平衡电流无功补偿装置-自动调补电容器组,该装置具有在补偿系统无功的同时调整不平衡有功电流的作用。其理论结果可使三相功率因数均补偿至1,三相电流调整至平衡。实际应用表明,可使三相功率因数补偿到0.95以上,使不平衡电流调整到变压器额定电流的10%以内。
三相异步电动机
三相电流不平衡
规定允许范围
答:
三相异步电机的三相电流不平衡度的标准是
不大于10%
。电网三相对称电压施加电机上时,三相交流电机电枢绕组内应流过三相对称电流。电网非单纯三相负载,加上电机因本身质量、负荷情况及维护保养等造成的不确定因素,三相电流可能会不平衡而引发发热、异常噪声振动问题或烧毁电机的严重事故。对于三相电机,若...
一般电机的
三相不平衡电流
值误差是多少?
答:
一般电机的
三相不平衡电流
值误差是三相平均值的2%,短时间不得超过三相平均值的4%。三相不平衡是指在电力系统中
三相电流
(或电压)幅值不一致,且幅值差超过规定范围。电力系统三相电压平衡的状况是电能质量的主要指标之一。三相不平衡将导致旋转电机附加发热和振动,变压器漏磁增加和局部过热,电网线损增大以及...
国家对
三相不平衡度
有要求吗
答:
1.国家
标准
《 GB/T 15543-2008 电能质量
三相
电压不平衡》的规定,电网正常运行时,负序电压
不平衡度
不超过2%,短时不得超过
4
%。接于公共接点的每个用户,引起该点正常电压不平衡度允许值一般为1.3%,根据连接点的负荷状况,邻近发电机,继电保护和自动装置安全运行要求,可作适当变动,但必须满足...