答:
第一个,电压是220v,功率是5Kw,
电流
=功率/电压=5000/220=22.7A 第二个,A相、b相的电流都是22.7A,但是由于相位相差120度,所以在
中性线
的电流还是22.7A,只是相位是C相相位的180度(与C相相反)。第三个,A相、B相、C相的电流相同,由于相位相差120度,因此,他们的矢量和为零,即:在中性...
三相四线
制供电系统中,
中性线电流
等于()。
答:
三相四线
制供电系统中,
中性线电流
等于()。A.0 B.各相电流的代数和 C.三倍相电流 D.各相电流的相量和 正确答案:各相电流的相量和
三相四线
制
电路
中,各相都正常用电,问
中性线
有
电流
吗?
答:
三相四线制电路
中,
中性线
会有
电流
的。只有当三相用电电流完全一致时,中心线才没有电流。现在随着 电脑、LED灯、充电器 等等会在电路中产生谐波的电器使用量增加,一些三相四线制电路在使用常规仪器测量三相用电电流完全一致时,零线仍然存在有大电流通过的现象。
怎么计算
中性线
的
电流
?
答:
计算
中性线电流
:在
三相四线
制系统中,中性线的电流等于
三相线
电流的矢量和(即
三相电流
的矢量和为零)。因此,中性线电流为870A的负值,即-870A。选择中性线(N)的线径:根据国家或地区的电气标准,可以查阅相应的线径表或指导手册来确定所需的中性线(N)线径。中性线的线径通常要大于或等于相线的...
三相电流
平衡时
中性线
上为什么没有电流?
答:
在
三相四线
制中,
三相电流
平衡时,
中性线
上无电流,根据基尔霍夫电流定律,流入节点的电流等于流出节点的电流。电流钳夹住一根时,测量的是一根线的电流,不妨理解为流入节点的电流;电流钳夹住两根时,测量的是两根线的电流之和,不妨理解为流出节点的电流;流出节点的电流等于流入节点的电流,因此,夹住...
在
三相四线
制
电路
中,
中性线
的
电流
为什么不一定等于0
答:
中性线
(即零线)是三相电源的公共线。也就是说在任何瞬间,零线的电流等于
三相电流
的和。由于三相电流的相位互差120度,当三相电流大小相等的时候(称为三相对称),三相电流的和等于零,则零线的电流等于零。但是,
三相四线
制
电路
中,三相电流往往是不对称的,零线的电流就不再等于零。这个结论,与相...
在
三相四线
制中,当三相负载不平衡时,三相电压相等,
中性线
为什么有
电流
...
答:
在
三相四线电路
中,
三相电流
的相量和等于零,即Ia+Ib+IC=0。如果在三相四线中接入一个电流互感器,这时感应电流为零。当电路中发生触电或漏电故障时,回路中有漏电电流流过,这时穿过互感器的三相电流相量和不等零,其相量和为:Ia+Ib+Ic=I(漏电电流)。这样互感器二次线圈中就有一个感应电压,...
三相四线电路
中,
中性线
比相线要大吗
答:
是的。因为很难确定用户是否使用大量的开关电源,如果有大量开关电源,会产生大量三次谐波,即使
三相
平衡,在中线上也是只叠加不抵消,
中性线电流
大约为相线电流的1.732倍。所以中性线要比相线大。
三相四线
供电,相线
电流
和零线电流?
答:
三相四线
供电
线路
供照明用,每根相线
电流
是四十安,零线电流是0安。三相四线制中,其中三条线路分别代表A,B,C三相,另一条是
中性线
N(如果该
回路
电源侧的中性点接地,则中性线也称为零线(老式叫法,应逐渐避免,改称PEN,如果不接地,则从严格意义上来说,中性线不能称为零线)。在进入用户的单相...
三相四线
制
电路
求各相负载复数阻抗,
中性线电流
,有功功率。
答:
本题运用的主要知识点有:①
三相
交流电的对称性,相电压与线电压的关系。②三种性质的负载电压与
电流
相位关系。③正弦量的相量法。④有功功率的性质。计算较繁琐。