三相四线零线电流大的原因
为什么
三相四线
制
零线电流
大于相线
答:
若三相负载平衡,进线主零线电流为零;当三相负载略为不平衡时,进线主零线才有较小电流的
;只有当三相中的一相出现断相时,进线主零线电流才有可能大于相线电流。由于广告灯箱里边的电源采用了单相整理、会产生大量的三次谐波、通常的电源三次谐波含有率在80%左右、而三次电流谐波由于相位角、矢量角完...
三相四线的
供电系统中
零线电流大
出其他想线电流好多 请问具体是什么原 ...
答:
可能是线路中高次谐波分量过大引起的
。这可能是因
线路有大量电子设备如开关电源,LED光源等
。由于高次谐波电流在零线是叠加的所以零线电流会很大。国外这类设备需要有波型校正电路,但国内没有强制要求。
三相
供电系统中,
零线电流
偏
大的
问题,急
答:
2、原因:正常情况下,零线上不应该有电。所以,一旦有电,肯定是故障的表现;最简单的就是电磁感应,而且这时候零线没有良好接地
,未能形成回路;其次,用电设备漏电或者相线碰壳,但是电流不算大,因此还没有跳闸;3、在三相四线制的供电系统中,如果零线接地不好或者接地端断了,其后果是在三相负载...
三相
电
四线零线电流
为什么那么大呢
答:
一、三相四线零线电流大的原因是什么?
这可能是负担电子设备内部的电源通过单向整流出现了许多三次谐波
。一般来说,三次电流谐波的含量为80%,而三次电流谐波的相位角是一致的,因此不能相互抵消。它只能叠加在中性线上,导致零线过流。二、平时用电安全要注意什么?平时在家里要放一些道具,比如检查笔、...
...
三相电流
为53A左右,为什么
零线
也有50A左右的电流?请各位高手帮忙解答...
答:
如果测量没有疑问,就是电路发生的问题。正常情况下
三相电流的
向量和为零,如果三相电流值一样大小,
零线
上面就不会有电流。最好是套零序电流互感器,看看是不是有流出去的电流没有通过电线流回来、而是通过大地流回变压器的接地端?如果有人搞一线一地,或者设备漏电,都可以通过检测零序电流而发现。
三相四线的零线
有是怎么回事
答:
1.
零线
带电
原因
及处理方法,请根据具体原因具体处理。1.1
三相
负荷严重不平衡 在生活区中,由于单相负荷较多,所以电源侧的三相负荷就不可能平衡,此时,零线(中性线)便有较
大的电流
流过。变压器中性点工作接地处虽然电压为零,但离中性点越远的的零线上,零线越长,其阻抗越大,电压也就越高,...
三相电流
基本平衡为何
零线电流很大
呢?(
三相四线
电源是UPS提供来的)UPS...
答:
你测了各项电流大小,没测相位吧,估计是ups模块出错,是输出的电流没有相位差(直接是直流输出,此时电流应该是各项
电流的
几倍),或者相位差不平衡,导致电流向量和不为零,使得
零线
有电流,建议测试下各项电流的相位后再检查ups模块
三相四线
制接线的照明
零线电流
为什么
很大
答:
三相
负荷严重不平衡所致。如此电路
零线
十分重要,此时如果零线断路的话 损失将会
很大
。
三相四线零线电流
怎么会比火线
电流大
答:
三相
电线中零线比火线
电流大
1.5倍的现象,近来普遍存在。
原因
是后级负载中,大量的电脑类及各种小型开关电源的产生的三次波造成的。如LED显示屏,
零线电流
大于火线几倍,并且地线严重发热,就是屏内几百个5V电源造成的。这种情况要从变压器着手改造,如使用Y型变压器,还在线路中安装零序陷波器。
三相四线
供电照明为什么零钱
电流
大于相线电流
答:
当
三相
负荷不平衡时
零线电流
将可能大于相线电流 比方说A、B两相均为10A、C相为0 AB相夹角为120度 则零线电流为10倍根号3 远大于10A(根号3倍)