三相电其中一相对地电压为零
三相电
会
有
某
相对地电压为零
而三相之间电压仍然为380V,这是什么原因...
答:
这是因为其中
有一
相发生接地了,就是电笔不发光的那一相。由于400V系统中性点不接地,所以,当某相接地时,接地相
电压为零
,中性的电压抬升至相电压,即220V,A,B,C
三相
的相位关系和幅值均不发生改变。如果你学过电路和三相交流电,用基尔霍夫就可以推倒出来。你用万用表两接地相(电笔不发光那一...
三相
电机启动后用测电笔测出
有一
相无
电压是
什么原因?
答:
三相电有一
相虚接或称为缺相:如果三相电机的主回路中的空开、接触器、热继电器、电缆等器件因虚接、腐蚀、烧坏等原因导致接触不亮,接触电阻增大,但回路又没有完全断开,那么在停机时因为无电流,所以测量
电压
可能是正常的。但在启动电动机后,这一相要么无电流,要么电流很小,因此用测电笔测出的电压...
如何解释
三相
四线电力系统中的一相电笔测试
为零电压
,而零线为220v电压...
答:
这种说法有矛盾!用电笔测试
三相
每一相显示为红色灯亮,电笔无法测试电压,只能显示有电或无电,如果零线用电笔测试有电或则
有电压
220v,则说明零线开路了,因为只有零线开路了才能发现有电压,这是回路而引起,一旦零线接通就一切回复正常。测试电压:每
一相对地
都是220v,相与相为380v,零对地都
是零电
...
三相电
某一相火线接地后,该相
电压是0
v还是220v?为什么?
答:
如果接地后没有跳闸,或者说那
一相
接地后的电流没有超过额定电流,则变压器输出端的相
电压
应该是220V,通过导线到达接地点后,接地点的
对地电压
是0V。因为接地电阻的存在,220v的压降落在了变压器中性点入地到相线接地点那段大地电阻上了。
三相电
对
地有电压
吗?
答:
三相四线制),每
一相对地电压
(即每相电压)是220V,三相之间是380V。中性线不接地系统,则
三相对地电压则为零
。三相负载对称时,三相线路流入中性线的电流矢量和为零,但对于单独的一相来讲,电流不为零。三相负载不对称时,中性线的电流矢量和不为零,会产生对地电压。
三相电中
的零线没电吗,为什么?
答:
零线是
有
电流的,原因如下:零线没电是指零线
相对
于地的
电压为零
即等电位。火线与火线之间的电压是380V即我们所说的动力用电;火线与零线之间的电压是220V即我们照明用电。我们用的照明电是单相电,单相设备运行时通过零线与变压器组成闭合回路。所以单相设备在运行时零线是有电流通过的。另外,
三相
四线...
为什么380V
三相电中
有2线对零线
电压是
380V,而
其中1
线对零线
是0
V呢?
答:
出现这种情况
有
两种可能,第一,就
是零
线和变压器中性点线路连接开路,并且ABC
三相
火线对于零线的单相负载严重不均衡所致。第二,就是零线和变压器中性点连接开路,同时零线和某一相火线短路造成。所致造成这种情况的发生,首先要考虑供电零线很可能和变压器中性点开路所致。
380V3相
电压其中
两相对地380另
一相对地为0
?
答:
另一相与零线发生短路,把零线的上端烧断了。
变压器测量时一相
电压为零
但是运行正常怎么回事
答:
一相
电压为零
,线电流并不为零,这是电压为零的这一相接地了,这并不影响
三相电
的使用,但中性线接地的供电系统,这
一相对
肯定对中性线形成(不同程度的)回路电流,同进也使相地间的电压升高,这对线路与人员是不安全的,所以要尽快找到接地故障点,排除事故隐患。变压器(Transformer)是利用电磁感应...
380伏3相中
其中
两相对地380另
一相对地为零
怎么回事
答:
你量错了,
三相电
的三根火线之间的
电压是
380v,对零线应该是220V.你说的那个没
有
电压的应该是根空线,