22问答网
所有问题
当前搜索:
三相电动机电流的计算公式
三相电动机的电流
是怎样算要
公式
那单相又是怎样那
答:
三相电动机的电流计算:I=P÷根号3×U×cosφ
(cosφ是功率因数,一般感性负载为0.7~0.8,阻性负载为1)单相电动机的电流计算:I=P÷U×cosφ
三相电机的
额定
电流
是如何
计算
的?
答:
三相电机的额定电流=额定功率÷(1.732×额定电压×功率因数×效率)
。
额定电流计算:I=P/(1.732×U×cosφ×η)
(P=电机功率:KW,U=电源电压:V,I=电流:A,cosφ=功率因数,η=效率)额定电流是由绕组的额定容量除以该绕组的额定电压及相应的系数(单相为1,三相为√3)而算得的流经绕组...
三相电机电流计算公式
答:
三相电机电流计算公式;
I=P/1.732Ucosφ
功率因数取0.75-0.9之间,不明时一般取0.8左右,经验计算、一般可以按每kw=2A电流来估算,也就是一个千瓦两个流。5KW的电机,经验估算为运行电流为10A,将公式代入I=P/(1.732Ucosφ )=5000/526.528≈9.5 ...
电动机的
额定
电流
怎么算?
答:
1、三相电动机的额定电流的计算公式:P=1.732×U×I×cosφ (功率因数:阻性负载=1,感性负载≈0.7~0.85之间,P=功率:W)2、单相电动机额定电流的计算公式
:P=U×I×cosφ 保护性空气开关的选择应根据负载电流来选取,一般来说:保护性空气开关的容量比负载电流大20~30%附近为宜。3、...
三相电动机的
负载
电流
怎么
计算
?
答:
三相电动机的负载电流计算公式:I=P/(√3Ucosφη)其中
:I-线电 P - 负载的功率(指有功功率,标注功率的,均指有功功率)U-三相电的电压 cosφ-功率因数 η-效率 注: √3 - 三相电的三相同时有电流,负载功率等于每相的功率和,故除以√3。由于实际功率不为1,故需乘以功率因数。相...
三相电动机电流
如何
计算
答:
三相电动机的电流
(A)=P/(1.732*U*cosφ*η 其中:P---电机额定功率(W)U---额定线电压(V)cosφ---功率因数 η---电机的效率
三相电机
1千瓦有多少
电流
答:
三相电机(1千瓦)其电流是:1.8A。
三相电机的
功率计算公式为:P=1.732UIcosφ,所以有
电流的计算公式
为:I=P/(1.732Ucosφ)=1/(1.732X0.38X0.85)=1.8A(P为电机功率,U为三相电电压,cosφ为电机功率因数,一般取0.85)。
怎样
计算
一台
三相电机的
额定
电流
,比如-台4,7Kw的电机,电流是多少
答:
根据
公式
:P=根号3UIcosθ得到电机额定工作
电流
I=P/根号3Ucosθ=P/(1.732XUXcosθ),其中,P是电机额定功率,U是电机额定电压,cosθ是
电机的
功率因素,通常选0.8。所以4.7Kw电机的额定电流=4700/(1.732X380X0.8)=8.9A。实际使用中有个方便的近似公式,电流等于电机功率(KW)乘以2。
三相电机的电流
怎么算?
答:
功率固定的情况下,
电流的
大小受电压的影响,电压越高,电流就越小,
公式
是I=P/U 当电压等于220V时,电流是4.545A,电压等于380V时,电流是2.63A,以上说的是指的单相的情况。 380V三相的时候,公式是I=P/(U*1.732),电流大小是1.519A
三相电机的电流计算
I= P/(1.732*380*0.75) 式...
三相
电怎么
算电流
?
答:
三相电机
类电功率
的计算公式
= 1.732*线电压U*线
电流
I*功率因数COSΦ(星形 接法)= 3*相电压U*相电流I*功率因数COSΦ(角形接法)三相交流电路中星接和角接两个功率计算公式可互换使用,但相电压、线电压和相电流、线电流一定要分清。210KW的容量,电源是380V,电流可达到400A以上,因此电源线...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
三相电流怎么算
三相电机的电流怎么计算
三相电机电流算法公式
三相电机电流估算口诀
三相电机怎么算额定电流
380v三相电流计算公式
三相动力电流计算公式
变压器一二次电流计算公式
三相电机电流功率计算