三相电有一相接地了会怎么样
三相电
中如果
有一相
火线
接地了
,那其他两相的电压会升高还是降低,麻烦...
答:
三相电中如果有一相火线接地了,其他两相的电压,
对零线不会升高,但对地会升高,零线对地电压也会升高,接地相对地电压会降低
,对零线基本不变。三相线电压基本不变。 单相接地时,不会出现单相短路而引起的短路电流使系统保护跳闸,不会影响三相线间电压之间的对称关系,只是使接地相电压变为0,而非接地相的电源会升到...
三相电一相接地会
是
怎么样
答:
跳闸断电
。三相交流电是电能的一种输送形式,简称为三相电。三相交流电源,是由三个频率相同、振幅相等、相位依次互差120°的交流电势组成的电源。简介 三相交流电的用途很多,工业中大部分的交流用电设备,例如电动机,都采用三相交流电。而在日常生活中,多使用单相电源,也称为照明电。当采用照明电供电...
三相电
中如果
有一相
火线
接地了
,那其他两相的电压会升高还是降低,麻烦...
答:
TN-S
接地
方式系统中零线N与
地线
PE分开,设备中性点与N相连,设备金属外壳与PE相连。
一相
火线如A线接地,等于A线与地线PE等电位。A线、地线PE与B线和C线之间的电压均上升为380V,地线PE与N线之间电压也升高到220V。TN-C接地方式系统中零线N与地线PE合并成为PEN,设备中性点和金属外壳都和N相连。若...
三相
四线制电力系统,某
一相接地会
出现什么情况(电压有效值和相位)?怎 ...
答:
在中性线接地的系统中,如果某相接地,即相当于该相直接短路运行,相电压完全消耗与电源内阻,
相电压下降为0,短路电流会很大
,线路保护动作会跳闸哦,迅速切断改相供电。如果中性线不接地系统,单相接地的话,接地相相电压不变,故障接地点对地电压为0,非故障的其他两相相电压不变,相对地电压升高为线...
三相电
中性点
接地
系统中,单相接地,
会如何
?
答:
如果是直接接地或小电阻接地,
会出现三相不平衡电流,即零序电流,此时的零序电流较大,零序保护动作切除线路
。如果不接地或经消弧线圈接地,就没有零序电流(或电流很小),零序保护不动作,可带故障运行一段时间。但此时非故障相的电压会升高,所以不能长时间带故障运行,需通过选线等手段尽快切除故障。...
三相
四线
一相
火线
接地
,会使其它相产生高电压吗?会烧坏家用电器吗...
答:
三相四线其中
一相
火线
接地
就会使该相短路而烧保险,使该相断路而缺相,只会对
三相电
器电机,三相电源的空调等因缺相而烧毁电机,(当然对于有缺相保护电路的会停机保护)。而对其他两相单相供电电器只要零线回路不在,就没有影响。但三相四线供电如果零线断路。那就会烧毁所有正在使用中的单相电器。因零线...
三相电一相接地会
是
怎么样
答:
如果有有效
的接地
保护,会跳闸断电。如果没有保护,就要看
接地的
程度了,轻微接地,只是浪费电能,不会对设备造成影响。如果接地严重的话,对离
接地
点越近的电机,影响越大,表现为偏相,不过不会造成断相那样的不能启动。经常发现那些配电不正规的厂子,出现长期接地的情况,可各种设备还在正常运行。
三相
四线
一相
火线
接地会
影响其它相吗?会出现什么状况?
答:
单相
接地
故障会导致三相严重不平衡,造成中性点偏移,致使另外两相电压发生变化。单相接地是一种极端现象,使三相严重不平衡。如果不是单相接地,而是
一相
或两相轻微接地,或者是三相配置的负载功率不相等,其结果都一样,都会造成中性点偏移,我们常见的陆地系统
的三相
电压存在差值的现象就是因此而产生。
三相电
其中
一相接地会不会
导致这相缺电
答:
回答:有短路的时候
三相电
就失去了平衡,短路这相电压明显降低,电流增大。负荷很难启动。应尽早找出短路点,排除故障。
三相电
中
的一相接地会不会
造成缺相?
答:
鉴于你这个问题,由于
三相
是平衡的,
有一相接地
就形成220v,三相就不均衡了,就会显示缺相,希望能帮到你,这只是个人意见