22问答网
所有问题
当前搜索:
三相电机电流与功率的关系
三相电机
如何计算
电流
,比如
电机功率
是7KW的,怎么计算他的电流是...
答:
计算公式是这样的:W=根号下3xUIx功率因数 所以
电流
I=w/(根号3 xU功率因数)=7000/(380x1.732x0.8)=13.29A 上面的计算是取功率因数为0.8的 你
电机的功率
因数在电机都有标明的 最简单的粗略计算就是功率乘以2
三相电机电流
是三相电机
功率的
几倍 ?单相电机电流是电机功率的几倍?同...
答:
三相电机的额定电流一般约为其额定功率的2倍;单相电机的额定电流大约为其额定功率的6.5倍
。由公式P=√3UIcosφη(三相:380VAC)和 P=UIcosφη(单相:220VAC)可求得电流而知同样的功率下三相电机的额定电流肯定比单相电机的额定电流要小!
三相电机功率
怎样计算?
答:
=1.732U线*I线*COSφ*效率
1.三相电动机电流与功率的关系:4KW三相电机的实际电流解析
:4000=√3*380*I*0.9*0.85 解出I=8安 同样功率为20KW 的电动机:20000=√3*380*I*0.9*0.85 解出I=39.8安 2.三相电与单相电的负载电流计算:对于单相电路而言,电机功率的计算公式是:P=IUcos...
请问
三相电动机
的
功率
和电压
关系
还有
电流
。是怎么算的呢
答:
三相电动机的功率和电压电流的关系为:P=1.732×U×I×功率因数
。其中U为相电压,I为线电流,功率因数一般在0.85左右。三相电机是指当电机的三相定子绕组(各相差120度电角度),通入三相交流电后,将产生一个旋转磁场,该旋转磁场切割转子绕组,从而在转子绕组中产生感应电流(转子绕组是闭合通路),...
三相
电中,
电流和功率
成什么
关系
,一千瓦大约是多大电流?
答:
1、三相异步电动机的电流公式:I=P/(1.732*U*COSφ*η),COSφ为功率因数,η为机械效率
。2、如果U=380V,COSφ在额定工况下一般为0.85左右,电机机械效率一般0.9以上,代入公式可得 I=1.98P,即I≈2P。因此,在数值上,三相异步电动机每个KW的功率对应约2A电流,这个关系是指在电动机额定...
三相
电
功率与电流
之间
的关系
应该怎么计
答:
电流
=
功率
/电压/1.732/功率因素。
三相
异步
电动机的功率
公式?
答:
三相
异步
电动机的功率
公式是:P = √3 * V * I * cosφ。其中,P是电动机的功率,V是电压,I是
电流
,cosφ是功率因数。
三相电流
、电压、
功率
之间
的关系
是什么?
答:
三相电流
,电压,
功率
之间
的关系
如下:视在功率S=根号3x线电压x线电流=3x相电压x相电流 有功功率P=视在功率Sx有功功率因数cosφ 无功功率Q=视在功率Sx无功功率因数sinφ。
三相电机
额定
电流
如何计算?
答:
(P=
电机功率
:KW,U=电源电压:V,I=
电流
:A,cosφ=功率因数,η=效率)额定电流是由绕组的额定容量除以该绕组的额定电压及相应的系数(单相为1,
三相
为√3)而算得的流经绕组线端的电流。因此,变压器的额定电流就是各绕组的额定电流,是指线电流。但是,组成三相组的单相变压器,如绕组为三角...
三相电机的功率
、电压和
电流的关系
式
答:
380v的
三相
异步
电动机的
额定
电流
工程估算可以按照
电机功率
x2即为电机额定电流。精确计算公式是:i=p/(1.732xuxcosφxη),即额定电流为电机功率除以根号3,再除以电机电压,再除以功率因数,再除以效率。正常情况下,132kw电机额定电流小于260a,电压升高,电流更小,但是电机如果工作在超载状态,且...