22问答网
所有问题
当前搜索:
三相电机相间电流
三相电机
一相
电流
多大?
答:
每相
电流
为:10000/380/1.73=15.21A
三相
电源连接方式 常用的有星形连接(即Y形)和三角形连接(即△形)。从电源的3个始端引出的三条线称为端线(俗称火线)。任意两根端线之间的电压称为线电压。星形连接时线电压为相电压的1.732倍;3个线电压间的相位差仍为120°,它们比3个相电压各超前30°。
三相电机
的相
电流
是指什么?
答:
电机
铭牌上的的额定
电流
到是线电流。如果电机是星形接法,
相电流
等于线电流。如果电机是三角形接法,相电流等于线电流的1/√3。当
三相电机
采用三角形接法时,线电流是相电流的开方3倍,所以,此时的相电流比线电流小 三相电源中流过每相负载的电流为相电流,用Iab、Ibc、Iac表示。
如何测量一台
三相电机
的线
电流
和相电流
答:
测量相
电流
:使用电流互感器:将电流互感器接入
三相电机
的主电路中,将二次侧的输出端通过一个合适的电阻器连接到万用表的交流电流档(ACmA)。然后分别测量每相电流的大小。注意选择合适的电流互感器变比和精度等级。使用钳形电流表:在三相电机的三根电源线上分别使用钳形电流表测量电流,得到每相的电...
三相电动机
相
电流
与线电流如何计算?
答:
相
电流
和线电流如下:相电流:
三相
电源中流过每相负载的电流为相电流,用Iab、Ibc、Iac表示。对于星型接法的
电动机
,相电流等于线电流。对于三角型接法的电动机,线电流等于相电流的√3倍,且线电流滞后相电流30°。线电流是三相电源中每根导线中的电流为线电流,用IA、IB、IC表示。在三角形联结中...
三相电机
的
电流
如何计算?
答:
一、单相电机电流计算公式:I = P / (U*cosfi),例如单相电压U=0.22KV,cosfi=0.8 则I=P/(0.22*0.8)=5.68P 二、
三相电机电流
计算公式:I = P / (1.732*U*cosfi),例如三相电压U=0.38KV,cosfi=0.8 则 I=P/(1.732*0.38*0.8)=1.9P 根据经验220V:KW/6A,380V:KW/...
三相电机
每相
电流
多大算正常?
答:
三相电机
功率计算公式是:P=U×I×1.732×cosφ 其中:P---电机额定功率(W)U--额定电压(V) I---额定
电流
(A) 1.732---根号3 cosφ ---功率因数(一般按0.8左右选取)根据公式:I=P/( U×1.732×cosφ ) =2200/(380 x 1.732 x 0.8)=2200/526=4.18A 所以这...
三相电机
的
电流
怎么算?
答:
三相电机
的
电流
计算 I= P/(1.732*380*0.75) 式中: P是三相功率 (1.732是根号3) 380 是三相线电压 (I是三相线电流) 0.75是功率因数,这里功率因数取的是0.75 ,如果功率因数取0.8或者0.9,计算电流还小。电机不是特别先进的都是按0.75计算。 按10kW计算: I=10kW/(1.732*380*0....
三相电机电流
是多少?
答:
三相电机
的
电流
根据功率和电压的不同而不同。三相电机的功率计算公式为:P=1.732UIcosφ,电流的计算公式为:I=P/(1.732Ucosφ)。如果三相电机的功率为1千瓦,电压为380V,功率因数为0.85,则电流为9.4A。如果三相电机的功率为5千瓦,电压为380V,功率因数为0.8,则电流为9.4A。
三相电机电流
多少?
答:
三相电动机
功率5kw,电压380v,
电流
为9.4A。由
三相电机
公式:P=1.732UIcosΦ 得电流I=P/1.732UcosΦ=5/1.732/0.38/0.8=5/0.53=9.4A,cosΦ为0.8。电压为380V。
三相电机
的
相间电流
在多大的差距内才算平衡,有计算公式吗?
答:
电机
各绕组间空载
电流
偏差不得超过平均值的±10%,即
三相
空载电流不平衡率为:(Iomax-Iomin)/Ioar×100%≤±10 式中:Iomax---三相空载电流最大值;Iomin---三相空载电流最小值;Ioar---三相空载电流的算术平均值。参考资料:电机故障诊断修理手册 ...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
三相电机单条电流总和多少
三相电机每一相的电流
三相电机每相电流
三相电机的电流怎么计算
三相电动机电流
电机的电压电流是相还是线
三相电的单相电流计算公式
三相电机的相电流和线电流
三相电机电流是多少安