答:
三项电机的三根象限学员组织不一样,要分两种情况,
如果仅只是电源线的组织不一样,是没有影响的,因为一根长线一根短线是不会影响电机工作的
,如果量得电机内绕组的绝缘组织不一样,那么影响就大了,很有可能是相间短路,匝间短路,等问题出现或者是已经烧毁的电机,这也是这种电机是不能用的。
兆欧表摇
三相电机相间阻值
二相间是100兆有一相间是5兆请问电机是否可以...
答:
根据你说的数值可以使用,没有问题。
三相电机三个绕组之间的绝缘电阻不可能相等,只要符合规定就行
。影响绝缘的因素有:绝缘工艺、绝缘材料、绝缘老化、局部损伤、受潮程度等。根据规范要求,电气设备的绝缘必须达到1千欧/每伏,也就是规定漏电流必须小于1mA,你这个最小的5兆欧对应电压不大于5kv,而实际...
5.5
电机三相电阻
测量分别0.7兆欧0.8兆欧1.2兆欧
不同
会...
答:
所测电阻兆欧是各
相间绝缘电阻
吧,会有
不同
但均正常,变频加速自停可能加速太快,负载电流上升超过设定保护值,便自保停机,检查负载是否有故障,设定保护电流值是否过小。
三相
异步
电动机相间绝缘电阻
与
相间电阻
的区别
答:
1、功能不同
。绝缘电阻是三相异步电动机中的最基本的绝缘指标,而相间电阻是三相异步电动机中的导电电阻。2、
电阻阻值大小不同
。绝缘电阻大是因为为了使得电流不通过,而相间电阻是为了让电流通过故而较小。3、
影响因素不同
。绝缘电阻受到的影响因素很多,例如自身电流和环境等,而相间电阻只和自身有关。
三相电机绝缘电阻
是多少?
答:
低压电缆相间和对地的绝缘电阻标准是根据所使用的摇表和电机不同来说的,电机不同,绝缘电阻也不同的
。比如,一般的三相电机用500V的摇表就可以满足,只要对地和相间达到0.5M就可以使用的;比如,一般的高压电机就要求用2500V的摇表去测试,绝缘电阻不得小于 500M。
我有一台
三相
异步
电动机
对地
相间绝缘
都是好的,为什么
电阻不
平衡
答:
有几个方面,如三相电压不平衡,负载过重,定子绕组出现匝间短路、局部接地、断路,操作人员不能定期做好电气设备的检查保养工作、人为造成
电动机
漏电、缺相运行等,是造成
电机三相不
平衡的主要因素。对于因接线因设备管理不当引起的电机三相不平衡,通过内部的改造和治理即可解决,而对于外来因素,接入电的...
我这边有一台
三相电机
,测它的绕组阻值,
阻值不
断变化,这是为什么啊?_百 ...
答:
你在测量时
电机
的温度还比较高吧? 这时的
电阻
是偏小还是偏大?(比较第二天正常时)我感觉是缺相运行,造成电流大,温度增高,绕组的层间(匝间)的
绝缘
降低或短路造成的。这时应该是
阻值
偏小。 如果阻值偏大的话,就该考虑是否有绕组因过热断路了。 最好再用摇表测一下三个绕组的
相间
、对地的...
55KW 的
三相电机 相间绝缘电阻
正常是多少?
答:
55Kw的
三相电机
,如果是正在使用中的电动机的话,那么,这个电机的
相间绝缘电阻
,只要能大于或等于0.5兆欧,就可以正常使用啦呗!电动机 如果是刚刚从外面买回来的电动机,那么,它的绕组之间的绝缘电阻值必须要大于或等于2兆欧及以上哟!同样,电机的各个绕组与其外壳之间的绝缘电阻值也必须要大于等于2...
三相
异步11kw
电动机相间阻值
是多少?
答:
新
电机
或绕组大修后,
相间绝缘电阻
在100兆欧以上;旧电机应大于0.5兆欧。、电动机绕组
三相相间
电阻值偏差≤±5%。GB1032规范规定必须在检查试验中测量三相异步
电动机的三相
实际冷状态下的直流电阻值,但没具体给出
三相电阻不
平衡度的合格区。一般不平衡度都是取≤±5%(即任意一相的电阻与三个相的...
三相电机
绕组
绝缘电阻
是零,接地无穷大,电机是好是坏?
答:
你好,
电机
绕组间的绝缘应该大于0.5M欧,
阻值
越大说明绝缘越好,如果你测量的绕组
绝缘值
是零,那么可以肯定这个电机已经烧坏。绕组就是三根绝缘铜线缠绕在转子上面,阻值是零那么就是绕组间绝缘已经破坏,正确的测量方式要不电机接线柱的电源线全部拆掉,直接测量电机接线柱,如果不拆掉电源线,有可能是电源...