22问答网
所有问题
当前搜索:
三相电漏保用两相电
三相
四线
漏电保护
器接上
两相电
会起到漏电保护吗?
答:
会的。不管接几根线,只要漏电就能起到保护作用的
三相电漏电保护
器能不能接
两相电
?
答:
不能
。因为漏保会检测三相的总电流,如果不为零,那么就认为有漏电,会跳闸。你只接两相,总电流肯定是不为零的。
我有个4极的
漏电保护
器,现在我想把
三相电
和
两相电
共同
使用
它,可不可...
答:
你所用的4P的
漏电保护
器是可以同时用于
三相电
控制和单相(你所指的
两相
)电控制的;首先针对你所说的单相电其实就是一根火线(1、3、5其中任一根都可以)和一根零线(N),你可以任取2、4、6中的任一根线再加上引一根N线就可以了。其次如果是三相电,你可根据你负载的需要,如果是纯三相负载,你...
三相电
转
两相电
380的
漏保
总跳闸是什么原因?
答:
首先,380
漏保
必须是四极漏保,即是
三相
与零线都必须经过漏保。其次,火线与零线必须从同一漏保接出,不能从不同的开关接出。380漏保可能是三极漏保,这种漏保只能用于不
使用
零线的电器设备。你再从别处接入零线,你的用电量对于380漏保来说等于漏电量。作电动机运行的三相异步电机。三相异步电动机转子的转...
三相
三线
漏电保护
器能用于家用
两相电
吗?怎样接线?
答:
三相
三线
漏电保护
器不能做220Ⅴ用电器用,因为只接其中一项会倒致三相平衡而跳闸,用三相四线
漏保
,380V,220V用电器都能用
三相电
经过漏电开关怎样接
两相电
不会跳闸
答:
三相电
只有用3P+N或者4P的
漏保
时,用单相电才不会跳闸。如果是3P漏保,是无法
使用
单相电的,一用就跳闸。
...用机器用的是
三相电
,现在买的机器有的是
用两相电
,这是我厂里面的漏 ...
答:
你原先厂里的单相火线是不是从这个
漏保
引进去的,如果是零线就接漏保的下端,不是就接上端。
三相四线
漏电保护
器接
三相电
跳接
两相
不跳怎么回事?
答:
第一种是
两相
火线经过整流滤波得来的,这种供电形式适用于
三相
三线
漏电保护
器,第二种就是用一火线(ABC任意一相)一零线,整流滤波而来的,这种供电方式适用于三相四线
漏保
。如果出现上述情况,很可能就是把供给漏保控制器供电相断开后,控制部分失去供电,不能够可靠工作,引起漏电不跳闸故障。
两相电能
用
三相
四线的
漏保
吗?
答:
两相电能使用三相
四线的
漏保
断路器。三相四线系统是指电力系统中的三相电源与一个中性线相连接的系统。在这种系统中,除了三个相线外,还有一个中性线(第四根线)。漏保是一种用于保护电路安全的装置,它能够检测并切断电流泄露的情况,以防止触电事故和火灾等危险。在三相四线系统中,漏保会同时监测三...
三相漏保用
一跟火线分两路走接两个220的空开可以吗零线共用可以吗_百 ...
答:
是可以分接两个单相220的空开的,但这两个空开所接负载的零线也必须从
三相漏电保护
器的N(零线)端引出,这点很重要,必须做到,不得从其他地方接取零线,要保证流过三相漏电保护器的电流矢量和为零,否则三相漏电保护器要动作跳闸的。你所接负载零线是否按原则,请你仔细检查一下,如有其它原因我们...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
三相电和两相电哪个省电
两相电和三相电哪个好
三相电怎么接两相电出来
三相电怎样变成两相电
两相电改三相电怎么改
两相电变三相电可以吗
三相电和两相电怎么接线
三相电与两相电的区别