三相电空开用单相就跳
...漏电保护器输出
单相
漏电断路保护器再接入
三相空开
打上单相漏电断路保...
答:
任何负载的漏电流大小都不一样,只要总的漏电流达到
三相
四线漏电保护器的额定值,即跳。
为什么
三相
四线的漏保,接三相四线的
空开
,接
单相
用电器要跳
答:
当然会跳的
,三相四线的空开是三根火线的电流是平衡的,就像电机烧毁了一相线圈,或者出现了漏电现象,三厢电流出现了差异,就起跳楼。你在三相四线上只接一相,其他两相没电流通过,三相电流能平衡吗?能不起跳吗?
三相电
160A
空开
只用一相照明,通电一会会跳闸什么原因?
答:
三相电160A空开只用一相电,通电一会就跳闸断电了。
这可能是因为:空开 1.空开所接照明线路一定有短路现象存在
。2.空开所接照明设备一定有短路现象存在。3.
空开本身有问题
。或者说是空开内部有接触不良故障吧!4.
空开所带负荷太重了引起的跳闸
。总之一句话,就是你需要细细地检查了,只有认真检查,才能...
三相电空开用
在
单相
电路中在电路出现故障时会跳闸吗,有哪位先生知道?请...
答:
空开不论几相,流经空开电流超过保护电流就跳闸
,故障分过流和短路都在空开保护之列如果线路过流或短路空开都可即时跳闸与接的什么线没关系
三相
热水器其中一相接上就跳闸别的两相没问题是什么原因?
答:
三相电热水器,其中有一相电源接上就跳闸,而其它两相却能接上。这个原因可能是:热水器图片
1、跳闸的这一相加热管短路啦
。2、跳闸的这一相有接地故障。3、跳闸的这一相的空开接点,接触不好发热引起跳闸的。需要你仔细检查维修啦!记住啦:检查维修时一定要注意安全哦!
3相电
3根火线接到单片
空气开关
怎么会跳闸?伴有炸的声音 但是接一根线...
答:
三相火线接到单极
空气开关
上是
三相直接
短路,不要认为是火线就能接在一起,
三相电
虽然都是火线,但是相位角不同所以会分为A相、B相、C相,三相短路非常危险,有的还会连开关都炸了 和伤及人
三相
三线
空气开关用
一会就有一相没电(其他两相正常用)是怎么回事?怎样...
答:
是
空气开关
有问题,有一相的触头接触不好,可能是压紧弹簧松了,空气开关有问题最好不要动,
直接
换新的。因为触头压力大小不好调,而且有的弹簧很硬,拆下来不好安装,所以直接换个新的开关吧。
照明共享
三相电
与
单相电
零线造成跳闸保护的问题?
答:
首先 解释下跳闸原因 你照明接到
三相
上产生了三相不平衡 可能造成零线中就有较大的不平衡电流
空开
跳闸 或者是照明电路中本身存在漏电 空开跳闸 解决方法1零线火线换接2零线接原来的
单相
线路上3换空开
从
三相电
拉一根火线用一会就跳闸
答:
可能总开关用了漏电保护器,用一根火线与地线接220V设备会跳闸。
三相
漏电保护器下面接了三个
单相空开
,其中两个单相空开一断开或跳闸...
答:
对于带有
单相
负载的配电装置其总开关不宜设置漏电保护,而应该将漏电保护设于馈(出)线开关上。你的情况是当出线开关其中一相断开时
三相
电流不平衡,三相漏保判为漏电触发跳闸,建议总开关改为普通断路器,或
使用
带零线的四极漏保,且出线的零线必须接于漏保下端。