三相电缺一相能送上电吗
三相电少一相电
会如何
答:
当三相电路中少一相电时,该电路将无法正常运作
。三相电路是由三个相位相互间隔120度的交流电组成的,缺少其中一个相位将导致电路中断,无法完成正常的电能传输和功率分配。缺少一相电会导致电压失衡,电流不平衡,可能引起电气设备损坏,甚至造成安全隐患。因此,三相电路必须同时存在并工作才能正常运行。
三相电缺一相
有什么方法解决
答:
如果三相电带动的设备没有超过额定电流,那么
三相电缺一相
,也不会造成太大影响,只会表现为
电压
不足。三相电缺一相,又添加了其他的设备,电压不足,就会烧坏绕组,导致断电。首先可以找到配电室,检查配电柜是否缺相,有无三相电,找到源头,把电接上。配电柜没有问题,那就用万能表检测总
电源
开关下...
三相电缺一相
缺这一相有
电吗
答:
你好,
三相电缺一相,缺这一相是没有电的
。对于单相负荷,缺少一相电,其它两相能正常工作。希望对你有帮助。
三相电缺一相
会怎么样?为什么会缺相呢?
答:
三相电
不能出现
缺一相
的问题,而出现了缺一相。有可能是变压器有一个出线,但是保险丝被烧坏了,这种情况下就会导致缺相,需要及时更换烧坏的保险丝。另外也有可能是电线负载比较高,或者空气开关长时间使用,造成老化接触不良,使得其中的一根导线脱落了,就会出现缺相的问题。这种情况下需要检查一下所有的...
三相
电机
缺一相
有什么后果,为什么?
答:
三相
交流异步电动机如果
缺少一相电源
,在定子内部不能形成旋转磁场,所以转子不会转动。同时由于两相绕组内通入的交流电会产生交变磁场发出嗡嗡响声。又因为转子不能转动而没有机械能输出,
电能
几乎都转化为热能,造成线圈迅速发热,时间稍长可导致绕组烧毁。
三相电
带负荷为什么会缺相电?
答:
三相电
带负荷缺相,说明线路有断点或接触不良,线路接头松动,或者开关内部的其中
一相
触头烧蚀,带负载时电流较大,触头无法通过电流就造成缺相
三相电
计量
少一相
答:
供电局计量时
缺一相
,可能这相保险丝断了,电费少1/3,这是很正常的事。但是他们应该每月都要来抄电表的,检查
三相
供电指示灯正常否?然后将数据送回供电局统计和计算电费的。但目前你这情况已经超过一年了,第一他们每月上门怎样抄的,怎样现场检查的,数据统计后也分析不出?他们自己也有很大责任,你...
俺这
三相电
去了
一相
,电器都能用,就是电机没办法启动?
答:
三相
电机可以自启动,但是
少
了
一相
以后,就变为了单相电机。单相电机无法自启动,一般需要加启动电容,或者启动电阻
三相电缺
了
一相
,零线回电,不会跳闸、
答:
搭铁后零线有电,三相
缺一相
。说明变压器处于悬浮状态,就是中性线没有接地。如果有一相电搭铁,因为悬浮状态对地电压并不等于
相电压
。所以不会跳闸。同时如果用电压表测量
三相电
,就出现另外两相对地电压变成线电压的情况。同样,零线对地电压变成相电压,所以有电。要解决这种情况,可以将变压器中性点...
三相电
为什么用电笔试
缺一相
而电机转
答:
你是说用电笔测有
一相
电笔的氖泡不亮的情况吧,我也碰到过,但电机能正常的转动,相反的用电笔测零线而氖泡亮,而把不亮的一相和零线对调后,电机却不能正常运行。这是由于不亮的一相在上方有接地的地方,或是
三相
负载严重不平衡,使中性点电位不为零,从而使那一不亮的一相的电位降低。而使零线的...