三相电70千瓦多大电缆
70千瓦
380v用
多大电缆
答:
35平方。在三相380V系统中,单根相线最大可承受功率为26.7千瓦,单相220V线路最大可承受功率为14.5千瓦。
70千瓦
的用电量,
三相电
380电压等级,额定电流为106.4A,1平方铜线可承受的最大额定电流6A,所需的
电缆
平方数=106.4/6=17.7,要用25平方的铜线。
70千瓦
380v用
多大电缆
答:
1. 在三相380V系统中,每根相线最大可承受功率为26.7千瓦。2. 单相220V线路最大可承受功率为14.5千瓦。3. 对于
70千瓦
的用电量,在380V电压等级下,
三相电
的额定电流为106.4安培。4. 一般情况下,1平方毫米铜线可承受的最大额定电流为6安培。5. 因此,所需的
电缆
平方数可通过将额定电流除以每...
总功率为
70千瓦
,
三相电
应选用
多大
的
电缆
?
答:
根据公式P=√3UIcosφ,假设功率因数按0.8考虑,则有70000=1.732*380*I*0.8,进而得出:I=132.95 由于35mm2铜缆最大载流为140A,50mm2铜缆最大载流为165A,所以在一般线缆路径下,选用50mm2铜缆可以长时间负荷使用。
七十千瓦
的设备
三相电
需要多少平
的电线
答:
你好,功率为70KW用电设备。采用三相四线供电,其电流约140A。如果电源线长度在30米以内,
建议选择3*35+1*25平方的铜心电缆
。仅供参考。
总功率为
70千瓦
,
三相电
应选用
多大
的
电缆
答:
70
KW换算W是70000W 电压是380V 电流是电压除以电压所得约184A 按照线的长度来定
电缆
大小 50米以内 50MM2 50米到200米 70MM2 长度超过200米,往上增
70铝芯
电缆
最大负荷多少个千瓦
70千瓦
用
多大
铝芯电缆
答:
三相四线
70
平方铝芯
电缆
可负荷6.5
千瓦
。根据
三相电
相线电流计算公式 P=I×U×1.732×cosΦ;P-功率(W);U-电压(380V);cosΦ-功率因素(0.85);I-载流量(A);70平方铝芯线的最大安全载流量I为115A;带入数据I=115A,U=380V ,cosΦ=0.85;计算得,70平方铝芯可承受最大负荷P...
三相电
用
多大
的
电缆
?
答:
一平方
电线
通过最大电流约6A电流承受最大功率约为1300W,那么20KW电流在100A以上,电线至少在20平方以上。
三相
:100000/380/1.732/0.85=179(A),需要
电缆
截面50平方的铜缆。铜芯线的规格有1平方、1.5平方、2.5平方、4平方、6平方、10平方、16平方、25平方、35平方、50平方、
70
平方、95平方、...
72kw
三相电
用
多大电缆
答:
50平方毫米的铜
电缆
。72kw
三相电
是指功率为72
千瓦
(kW)的三相交流电,单芯50平方毫米的铜电缆可以带80kW左右的负载,72kw三相电用25平方毫米的铜电缆就可以,这样可以更快速安全的传输电流。
75
千瓦三相电
需要
多大电缆
?
答:
是
三相
380伏有电机的电路,那么电流等于75000÷380÷1.732÷0.8=143A。查表架空线需要35平方铜线,如穿管、地埋等需要上一个档次。
急求72kw 用电器用
三相电
需要
多大
的铜芯
电缆
?
答:
72kw 用电器电流大约是140A,可以选用
70
平方铜芯
电缆
(穿管额定载流量170A左右)如果是明敷,可以选用50平方电缆(额定载流量180A左右)