答:
三相短路电流计算:
起始短路电流周期分量有效值/KA In =1.05Un /√3 /Z∑=1.05Uφ/√R2∑+X2∑
式中 Un、U/φ——网络标称电压(线电压、相电压),V。Z∑、R2∑、X2∑——计算电路总阻抗、总电阻、总电抗,主要为系统、变压器、母线、及线路阻抗,mΩ。三相四线的联接方法:1.三相交流...
短路电流
怎么
计算
答:
计算依据的公式是: Id=Ijz/ X*∑ (6)式中Ijz:
表示基准容量为100MVA时基准电流(kA),6kV取9.2kA,10kV取5.5kA,35kV取1.6kA,110kV取0.5kA,0.4kV则取150kA。主要参数 Sd:三相短路容量(MVA),简称短路容量校核开关分断容量。Id:三相短路电流周期分量有效值,简称短路电流校核开关分断电流...
三相短路电流
怎样算
答:
ic
三相短路
第一周期全电流峰值(KA) 简称冲击电流峰值校核动稳定 x电抗(Ω)其中系统短路容量Sd和计算点电抗x 是关键.2.标么值 计算时选定一个基准容量(Sjz)和基准电压(Ujz).将
短路计算
中各个参数都转化为和该参数的基准量的比值(相对于基准量的比值),称为标么值(这是
短路电流计算
最特别的地方,目的...
...低压侧
三相短路
时,流过高压侧的
短路电流
怎样
计算
?
答:
如果是粗算的话(不考虑高压系统阻抗Zs),则低压三相短路电流I3=In/Uk;然后可以根据变压器变比折算到高压侧,
即I3‘=I3*Un2/Un1
。其中Un1、Un2分别为变压器原边、次边额定电压,I3'为高压侧电流,I3为低压侧电流,Uk为变压器短路阻抗百分比。若考虑高压系统阻抗的话,需要先把各回路阻抗计算出来,...
在220V和380V线路中,
短路电流的
大小是怎么
计算
的
答:
I=U/r,I=短路电流A
,U=短路电压V,r=电源内阻(线路电阻)Ω 计算时取决于电池(电源) 的内阻大小,和电线的阻值大小(一般用铜线约等于0)比如说电池电动势是1.5v,内阻是0.1欧,短路电流就是15A(对电池来说已经很大啦,想想电流表量程才多大呀)再比如说化学中的原电池,直接串连电源两极,电池短路,...
高压
短路电流计算公式
?
答:
如果10/0.4KV变压器高压侧的短路容量是300MVA的话,那么此处的
三相短路电流
是:300/(1.732*10.5)约等于16KA。在无法取得电力系统的短路数据时,设计之前要假设电力系统的短路容量(大城市假设是300MVA,也就是16kA*10.5kV*1.73=290.64MVA)而说的300MVA好像指的不是10/0.4KV变压器高压侧的...
短路电流
怎么算?
答:
短路电流的计算
若6kV电压等级,则短路电流(单位kA,以下同)等于9.2除总电抗X*∑(短路点前的,以下同); 若10kV电压等级,则等于5.5除总电抗X*∑; 若35kV电压等级,则等于1.6除总电抗X*∑; 若110kV电压等级,则等于0.5除总电抗X*∑; 若0.4kV电压等级,则等于150除总电抗X*∑。计算依据...
无限大容量电力系统
三相短路电流计算
方法的理论依据是()
答:
无限大容量电力系统的
三相短路电流
计算的应用:1、用于短路电流计算 它可以用于高压电器、电力线路、变压器等设备的短路电流计算。通过对
短路电流的计算
,可以更好地了解电力系统的运行状态和设备的性能,有助于保障电力系统的稳定运行和设备的安全。2、应用考虑的条件 实际电力系统并非完全无限大容量,电源容量...
三相短路电流计算公式
?
答:
计算
依据的公式是: Id=Ijz/ X*∑ (6)式中Ijz: 表示基准容量为100MVA时基准电流(kA),6kV取9.2kA,10kV取5.5kA,35kV取1.6kA,110kV取0.5kA,0.4kV则取150kA。主要参数 Sd:三相短路容量(MVA),简称短路容量校核开关分断容量。Id:
三相短路电流
周期分量有效值,简称短路电流校核开关分断电流...
如何
计算三相
变压器末端
三相短路电流
答:
一般都是实测。或直接通过
计算
i=i0%/100*ie i0%:变压器空载电流百分数。ie:变压器额定电流 算出来的电流只是空载
电流的
平均值,其值并不等于实际各相的电流值,实际的空载
电流三相
并不相等,可能有一相比较小,另两相稍大些。