22问答网
所有问题
当前搜索:
三相1kw等于单相3kw吗
三相
异步电机根据经验功率与电流一般有什么关系
一千瓦
的电机电流...
答:
三相
电机的额定电流=额定功率÷(1.732×额定电压×功率因数×效率)。
三相
电机用多大的漏电开关?
答:
2㎡乘于10a
等于
20a。得用智能断路器,带漏电保护的。或者利用原有的断路器,加一个漏电保护器。如果
是
一台变压器供给最好加绝缘在线监测。
3KW
电机的电流大约是6A左右,使用1.5平方及以上的铜线或2.5平方铝线就可以。需要使用10~16A的3P漏电空开。
三相
电机的额定电流一般按照2A /
1KW
估算。3KW就是...
三相1KW是
多少A
答:
大约2A,如果是感性负载,比如电动机启动电流要高好多,大约10A左右
220v电机功率一览表
答:
上海东明动力设备有限公司
是
中国知名的发电机制造商,提供多种功率的220V
单相
汽油发电机组。其中包括
1KW
、2KW、
3KW
、5KW、8KW、10KW、12KW等不同功率的发电机。
家庭用电线用多大的线?
答:
最起码应使用2.5平方的铜芯线,最好使用4平方的铜芯线。如果是两相系统就是功率除电压
等于
电流,
三相是
功率每千瓦乘以2等于电流,如220V,3000W/220V=13.6A,380V,
3KW
*2=6A。电线10平方以下,每平方可以带5A,这是铝芯线的计算方法,铜芯线升级算,220V的用铝芯线必须大于2.5平方,铜芯线必须...
请问一台
3KW
的电动机用多大的,开关,接触器,热继电器呢?求经验算法...
答:
对于380V
三相
交流异步电机,
1KW
的额定电流大约是2A,因此
3KW
电机的电流预计在6A左右。空开(断路器)应选择能够承受电机启动4到7倍电流的,如25A,以防止过载。交流接触器则需要选择大于电机额定电流1.2倍以上的,如9A或12A,确保有效控制和保护。热继电器的选择范围应在电机额定电流的1.1倍到1.5倍之间...
1.5平铜导线能带
3KW
左右的电器吗?
答:
1.5平铜导线能带
3KW
左右的电器。如果电源线
是
铜芯线,明线安装最大允许工作电流是20A,即4400瓦,暗装套钢管,电流是16A,功率为3520瓦,pvc管暗装,电流是14A,那么功率为3000瓦。而且每1平方毫米截面积的铜芯线,如果用于220V
单相
电路中,则可以安全承载
1KW
的负载所通过的电流,如果用在
三相
平衡...
3kw三相
电机要多大的开关
答:
如果
是
220V50HZ交流电,
3kw
用13.636A的空开。计算过程如下:功率P=电压U×电流I,I=P÷U=3000÷220≈13.636(A)对于380V,50HZ的
三相
交流异步电动机 ,
1KW
大约2A电流(线电流)所以,
3KW
的电动机大约6A多电流 空开(三相断路器):电动机启动时电流是额定电流的4~7倍,所以选空气开关25A的。交流...
3KW
的
三相
异步电动机改成
单相
电机,功率会变化吗?
是
变大还是变小?_百度...
答:
功率会变小,需要加一个电容,改后功率大约只有
1KW
。
三相
交流异步电动机电的名牌解读?
答:
接线方法
是
指电动机定子绕组的连接方式。我国生产的Y系列中、小型低压异步电动机, 额定功率在
3KW
以上的,额定电压为380V,绕组为△连接,即在接线盒中用短接片把U1和W2、V1和U2、W1和V2连接起来,然后从U1、V1、W1引出线分别接
三相
交流电源;额定功率在3KW及以下的,额定电压为380V,绕组为Y型连接...