三菱变频器上电不显示
三菱
A740
变频器
通电后没
显示
,是什么原因呢
答:
确认好通电正常后,面板不显示,可能的原因如下
1、变频器整流模块已经损坏:万用表测量直流母线侧电压是否正常
2、
变频器的的接触器没有吸合
:上电时候听一下是否有“滴答"的声音 3、
变频器显示面板的线没插好
4、
开关电源损坏 不足之处
望各位路人指点 ...
三菱变频器
监视屏通电后
不显示
,无法启动。请教哪位大哥告诉我是什么原...
答:
先找一个面板键盘,看看是否是键盘坏了
。键盘没坏再查电源,380/5V电路,5V有了,就查CPU板CPU是否工作,包括3方面,1电源,2复位电路,3晶振电路。这3方面没问题,再查键盘通讯口有没有问题。
三菱变频器不显示
频率怎么回事?
答:
变频器不显示频率可能有多种原因,
包括但不限于以下几点:1. 电源供应问题:检查变频器的电源供应是否正常
,确保电源线路连接正确并且电压稳定。2.
控制面板故障
:可能是控制面板出现故障,导致无法显示频率。可以尝试重新启动变频器或者更换控制面板。3.
通信故障
:如果变频器是通过通信接口与其他设备连接的...
我使用的
三菱变频器
FR--E540
上电
后,变频器不启动,屏幕
显示
为0.00,也...
答:
如果是旧的变频器,可能是出现了外部报警而中断了输出,需要按下RESET键复位之后才能运行
。如果需要三菱变频器或其他电气方面的产品,请登录http://hdeleco.b2b.hc360.com
三菱变频器
电流
不显示
答:
三菱变频器不显示电流,
主要的原因是参数设置错误
,变频器内部所设置的参数需要与所驱动的电机相匹配,如果变频器参数设置不当或设置错误,会导致变频器无法正常启动,也无法显示电流。需要将变频器内部的参数重新进行设置,与驱动的电机相匹配。在使用变频器的时候要确认变频器的型号与功率是否与电机相匹配,...
三菱变频器
坏无
显示
如何读取设置的参数
答:
1、打开
变频器
的上盖板,寻找电源板上的橙色EEPROM芯片,并确定EEPROM芯片型号。2、给EEPROM芯片供电,可使用EEPROM供电器或者制作一个辅助供电器。3、使用EEPROM编程器连接EEPROM芯片,通过编程器读取EEPROM内存中的参数。4、将读取到的参数保存到电脑上作为备份,以便后续更换变频器或恢复设置时使用。
三菱变频器
起动无
显示
答:
应该是功率保险丝烧毁了 建议送修,可能不光光是保险丝烧坏的原因,
变频器
内部有器件损坏了(IGBT)
三菱
a500
变频器
cpu板无
显示
,灯也不亮!
答:
看看主回路充电指示灯亮不亮?不亮说明主回路有问题,检查整流桥、充
电电
阻及充电接触器。充电指示灯亮,说明是开关电源的故障,重点检查启动电阻、开关管、PWM芯片及外围电容。如有不明,请追问。
三菱变频器
hz灯不亮
显示
0.0
答:
驱动板出了问题。根据查询
三菱变频器
的相关信息得知,三菱变频器hz灯不亮
显示
0.0是因为驱动板出了问题。三菱变频器是世界知名的变频器之一,由三菱电机株式会社生产,在世界各地占有率比较高。
三菱变频器
d700有电到,但
没有
输出是什么原因?
答:
你看
变频器
是否已经启动,如果变频器在运行,可能是初始频率
没有
给定。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10