22问答网
所有问题
当前搜索:
不留后浇带如何处理
采取什么措施可以让五十米多一点的建筑
不留后浇带
答:
采用膨胀带,一般宽度是
后浇带
的3倍(2400mm左右),两侧掺加膨胀剂8%左右,膨胀带部位掺加膨胀剂12%左右。必须征得设计同意。
建筑
后浇带留
设作用是什么???
不留
设有什么后果???
答:
1)后浇带处第一次浇筑留设后,
应采取保护性措施,顶部覆盖,围栏保护,防止缝内进入垃圾、钢筋污染、踩踏变形,给清理带来困难
。2)后浇带两侧的梁板与未补浇砼前长期处于悬臂状态,所以在未补浇前两侧模板支撑不能拆除,在后浇带浇筑后砼强度达85%以上一同拆除,砼浇筑后注意保护,观察记录,及时养护。
后浇带
是否必须留置?
答:
3.3对地下室底板水平后浇带端头和外墙壁竖向后浇带,
应砌筑240砖墙封堵,砌筑砂浆标号不小于M5.0,并用防水砂浆粉刷;地下室外壁进行防潮或防水处理
。这样,一是防止雨水或施工用水进入后浇带;二是该墙可作为挡土墙,不影响基坑及时回填,有利于赶工;三是可以作为后浇带永久外模使用,减少施工环节。 3.4后浇带混凝土浇注前,要...
后浇带
、施工缝留置形式、位置和
处理
措施
答:
1)地下室底板
后浇带
的留设:本工程地下室底板后浇带按结构平面位置尺寸留设,构造如图:2)留设方法如下:地下室底板底筋绑扎好后,按设计图的位置出200mm拉通长线,架沿止水钢板中心线(即后浇带边线)与底筋焊接加固,支架完成后,下部用800目钢丝网帖成双层沿支架敷设并扎牢,止水钢板沿支架中心布置...
施工缝和
后浇带
的
处理
施工缝和后浇带的区别
答:
1、施工缝,是施工时不能够保证连续施工留下,而
后浇带
是设计要求必须留置的.是为了消除混凝土整体结构应力必须要留置的,施工缝在可能的情况下尽量
不留
.一、施工后浇带的功能 施工后浇带分为后浇沉降带、后浇收缩带和后浇温度带,分别用于解决高层主楼与低层裙房间差异沉降、钢筋混凝土收缩变形相减小温度应力...
地库遗留未浇筑的是什么
答:
地库遗留未浇筑的是后浇带。因为主楼和车库连接处是应力最大的地方,若
不留后浇带
,连接处会出现结构裂缝,变相增加渗漏风险。根据国家标准:混凝土结构工程施工规范第2.0.10条后浇带的定义是:为适应环境温度变化、混凝土收缩、结构不均匀沉降等因素影响,在梁、板(包括基础底板)、墙等结构中预留的具有...
楼房距离大于60米时
不留后浇带
可以吗
答:
楼房距离大于60米时
不留后浇带
原则上是不可以的,但是如果使用高质量、高性能的不膨胀混凝土时(价格比普通混凝土高并需要设计院同意)可以不设置后浇带。大于60米,混凝土一次浇筑时会发生收缩裂缝、凝固后容易产生膨胀破坏。
长46m,厚0.3米,宽18米钢筋混凝土基础需要
留后浇带
吗?
答:
肯定需要留后浇带,这么大面积如果
不留后浇带
,浇筑后的混凝土表面裂缝会很严重。后浇带就是为了释放混凝土凝固过程中产生的热胀冷缩应力而设置的!待混凝土强度达到设计强度后,混凝土内部应力释放完成后,再浇筑后浇带混凝土,就可以减少大面积混凝土裂缝问题!
广联达
怎么
设置
后浇带不留
筋?
答:
1. 首先在“结构模型”中选择需要设置
后浇带
钢筋搭接的截面,在属性栏中找到“纵向”选项卡。2. 在“纵向”选项卡中找到“后浇带附加钢筋”选项,并将其勾选。3. 然后在“后浇带附加钢筋”选项下方的“搭接长度”中输入需要搭接的长度,一般建议设置为钢筋直径的3倍。4. 接着,在“后浇带附加钢筋”...
后浇带
的做法
答:
经过构件内部收缩,在若干时间后再浇捣该施工缝混凝土,将结构连成整体的地带。
后浇带
的浇筑时间宜选择气温较低时,可用浇筑水泥或水泥中掺微量铝粉的混凝土,其强度等级应比构件强度高一级,防止新老混凝土之间出现裂缝,造成薄弱部位。设置后浇带的部位还应该考虑模板等措施不同的消耗因素。
1
2
3
4
5
6
7
8
涓嬩竴椤
其他人还搜
楼板不留后浇带如何处理
基础后浇带不留可不可以
屋面不留后浇带的原因
温度后浇带不留行不行
后浇带未留置的处理方案
楼板温度后浇带不留行不行
筏板沉降后浇带可以不留吗
沉降后浇带能取消吗
跳仓法能把沉降后浇带取消吗