与设备带电部分的安全距离
电气
安全距离
标准是多少米?
答:
1m
。安全距离要求为
500kV:5m
;220kV:3m;110kV:1.5m;35kV:1m;10kV:0.7m;变配电设备安全距离指带电体与其他带电体、接地体、各种遮栏等设施之间的最小允许距离。检修安全距离指工作人员进行设备维护检修时与设备带电部分间的最小允许距离。10KV电力线路与居民区及工矿企业地区的安全距离为6.5...
带电作业时,
距离带电设备
多远?
答:
工作人员在10kV及以下电气设备上工作时,
正常活动范围与带电设备的安全距离为0.35米
。正常活动范围是指工作人员正常活动中与带电设备必须保持的距离: 10KV及以下为0.4M, 35KV为0.6M,110KV为1.5M, 220KV为3.0M, 550KV为5M。工作人员工作中正常活动范围内和带电设备的安全距离,它考虑了工作人员在...
人员工作中与35kV
设备带电部分的安全距离
小于( )时,该设备应停电。
答:
人员工作中与35kV设备带电部分的安全距离小于0.6m时
,该设备应停电。另外,检修设备、带电部分邻近工作人员且无可靠安全措施的设备也应停电。
...时的安全距离”与“人员工作中与配电
设备带电部分的安全距离
...
答:
其规定数值如下:10kV及以下一0.7m,35kV—1.0m,110KV一1.5m,220kV一3.0m,500kV一5.0m
。该安全距离规定值是指在移开设备遮栏的情况下,并考虑了工作人员在工作中的正常活动范围内。如工作人员对带电部分的距离,能够保持上述数值时,则允许在该带电设备不停电的情况下进行工作,手车开关柜...
...工作人员与
带电设备
之间必须保持
的安全距离
是
答:
《安规》2.1.4条规定设备不停电时的安全距离是5米
,4.2.1.2条规定工作人员工作中正常活动范围与设备带电部分的安全距离也是5米。 本回答由网友推荐 举报| 答案纠错 | 评论 1 0 sxxd001 采纳率:49% 来自团队:电力精英的光芒 擅长: 工程技术科学 教育/科学 图像处理软件 为...
电气
安全距离
是如何规定的?
答:
设备
与设备
之间
的安全距离
为0.8米,主要是便于检修。主设备室由机械室、电气室、中央监控室组成。其中的机械室是各个设备与城市各对应的设施相连接,以供给能源、物质并进行交换、分配、处理等的中枢。所以当设计主设备室时,有必要对设备的流程、运行安全性进行充分研究。
工厂供电中
设备
不停电
的安全距离
答:
带电作业时人体与带电体间
的安全距离
0.4 0.6 0.6 0.7 1 1.8 2.6 安全距离的其他规定 1电气
设备
的套管和绝缘子的最低绝缘部位对地距离,通常应不小于2.5米。.2围栏向上延伸,在屋内距地面2.3米处,在屋外距地面2.5米处,与围栏上方
带电部分的
距离,应不小于表1中规定的数值。3设备...
人与
带电设备的安全距离
是多少?
答:
根据《电业安全规程》,人
与带电设备
的最小安全距离 ,不同的电压等级对应
的安全距离
分别如下:10千伏及以下 0.7米 20~35千伏 1.0米 44 千伏 1.2米 60~110千伏 1.5米 154千伏 2.0米 220千伏 3.0米 330千伏 4.0米 500千伏 5.0米 在输电线附近工作的起重机各
部分
...
...物体与一般
带电设备
应保持不少于多少米
的安全距离
答:
不得少于1.5米,否则应停电作业。在把精细、规范、统一的科学管理应用到施工过程的细节当中,严格按照国家制定的施工规范、验收标准和环保标准、成品保护标准、材料码放标准执行,进而实现工程质量的标准化。标准工程贯穿家装流程的各个环节,大到设计思路,小到插座位置,在图纸、造价、设计、施工人员、现场...
设备
不停电时,人体
与带电
体
的安全距离
答:
1、设备不停电时
的安全距离
则考虑了一定安全裕度和意外情况,并不是只从放电距离着想,也不是最小安全距离。是只设备内部工作时法规要求的安全距离。2、此距离用于测量工作电压和检查安全距离表。人员正常工作范围
与设备带电部分
之间的安全距离;这是设备外部之间的距离,人和设备之间的洞,
设备的
带电部分...