22问答网
所有问题
当前搜索:
丙类仓库安全出口的设置标准
丙类仓库
有什么要求
答:
3、丙类仓库防火间距不应小于6m
。4、
办公室、休息室设置
在丙类仓库内时,应采用耐火极限不低于2.5h的防火隔墙和1h的楼板与其它部位分隔,并设置独立的安全出口。5、需要出入蒸汽机车和内燃机车的丙类仓库,其屋顶应采用不燃材料或采取其他防火措施。
以下哪些情况,厂房、
仓库
可
设置
一个
安全出口
( )
答:
厂房、仓库符合下列条件时,
可设置一个安全出口:(1)甲类厂房,每层建筑面积不超过100m2,且同一时间的生产人数不超过5人
;(2)乙类厂房,每层建筑面积不超过150m2,且同一时间的生产人数不超过10人;(3)丙类厂房,每层建筑面积不超过250m2,且同一时间的生产人数不超过20人;(4)丁、戊类厂房,每...
厂房
安全出口的
数目不应少于多少?
答:
厂房安全出口的数目不应少于2个
。厂房内每个防火分区或一个防火分区内的每个楼层,其安全出口的数量应经计算确定,且不应少于2个;当符合下列条件时,可设置1个安全出口(2018年技术实务第100题):①
甲类厂房,每层建筑面积不大于100m
²,且同一时间的作业人数不超过5人;②乙类厂房,每层建筑面...
丙类
厂房员工休息室需要安装
安全出口
指示牌吗
答:
根据中公教育网资料,
在丙类厂房内设置的办公室、休息室
,
应采用耐火极限不低于2.50h的不燃烧体隔墙和1.00h的楼板与厂房隔开
,并应至少设置1个独立的安全出口,出口处安装对应指示牌,如隔墙上需开设相互连通的门时,应采用乙级防火门。安全出口指示牌应当满足明显、易识别、显眼、不易受到遮挡、较亮...
仓库
验厂是否必须两个
出口
答:
验厂的标准是:仓库300平米以下,最远处到出口距离不大于15米,一个安全出口就可以了
。需要注意的是,许多仓库是安装的卷闸门,有些机构验厂是不接受用卷闸门做安全出口的。阔道咨询竭诚为您解答。
丙类
厂房消防设计要求
答:
丙类
厂房消防设计要求有:安装消火栓、安装消防水枪、设置排烟设施、安装应急照明、
设置安全出口
等等。1、安装消火栓:必须要在厂房的周围要安装消火栓。对于消火栓也有一定的要求,每秒的流量不能够低于25升。万一厂房出现了火源,能够迅速开启消火栓。室内也要安装消火栓系统。2、安装消防水枪:不仅要安装消火栓...
如何
设置
厂房地上部分
安全出口
数量?
答:
(1)甲类厂房,每层建筑面积不大于100m2,且同一时间的作业人数不超过5人。(2)乙类厂房,每层建筑面积不大于150m2,且同一时间的作业人数不超过10人。(3)
丙类厂房,每层建筑面积不大于250m2
,且同一时间的作业人数不超过20人。(4)丁、戊类厂房,每层建筑面积不大于400m2,且同一时间的作业...
丙类仓库安全出口
是什么门
答:
疏散门。为提升安全等级,阻断火灾风险,除敞开楼梯间外,疏散出口通常需要
设置
疏散门,疏散门主要包括房间疏散门和
安全出口
疏散门。民用建筑疏散门,应该要向疏散方向开,不能使用推位门、吊门、折叠门,只要使用平开门,人数没有超过60人时,每扇门疏散人数不能超过30个人;
仓库
疏散门向疏散方向开,选择...
丙类
生产厂房可以
设置
在地下或半地下吗
答:
厂房的每个防火分区、一个防火分区内的每个楼层,其
安全出口的
数量应经计算确定,且不应少于2 个;当符合下列条件时,可
设置
1 个安全出口:1 甲类厂房,每层建筑面积小于等于100m2,且同一时间的生产人数不超过5 人;2 乙类厂房,每层建筑面积小于等于150m2,且同一时间的生产人数不超过10 人;3
丙
...
某
丙类
厂房地上五层,耐火等级为二级,建筑高度为23m,建筑面积为10000㎡...
答:
厂房内严禁
设置
员工宿舍。( 2 )
丙类
厂房。丙类厂房可设置用于管理、控制或调度生产办公室及工人休息室,但要采用耐火极限不低于 2.50 h 防火隔墙和耐火极限不低于 1.00 h 楼板与其他部位分隔,并至少设置 1 个独立
安全出口
;为方便沟通而设置、与生产区域相通门须采用乙级防火门。为减小
库房
火灾对...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
安全出口数量怎么确定
仓库安全出口设置要求标准
丙类中间仓库无独立安全出口
丙类厂房安全出口数量
丙类厂房消防设计规范
办公室和仓库在一起怎么布置
仓库的疏散门数量及距离
超过多少面积要2个安全出口
丙类厂房安全出口的距离