答:
1、甲类一二级
厂房
甲类一级厂房的
防火分区
最大允许占地面积4000㎡,多层的3000平方米;甲类二级厂房的防火分区最大允许占地面积3000㎡,多层的2000㎡。2、乙类一级厂房不限层数,单层的防火分区最大允许占地面积5000㎡,多层的4000㎡,高层的2000㎡;乙类二级厂房最多允许6层,单层厂房的4000㎡,多层的30...
厂房防火分区
最大允许面积
答:
1. 甲类厂房的
防火分区
最大允许面积取决于其耐火等级和楼层数。对于单层甲类厂房,最大允许面积不超过4000㎡;而对于多层甲类厂房,该面积限制在3000㎡以内。2. 乙类厂房的防火分区面积也有特定规定。单层乙类厂房的最大允许面积不应超过5000㎡;多层乙类厂房的面积限制为4000㎡以内。3.
丙类厂房
的防火...
厂房防火分区
最大允许面积
答:
该
防火分区
的最大允许面积需要根据厂房的耐火等级、楼层数等因素进行判断,具体如下:1、甲类厂房,单层面积在4000㎡以内,多层面积在3000㎡以内。2、乙类厂房,单层面积在5000㎡以内,多层面积在4000㎡以内。3、
丙类厂房
,单层面积不限,多层面积在6000㎡以内,高层面积在3000㎡以内。4、丁类厂房,单层...
防火分区
的面积如何确定?
答:
-
丙类
三级
厂房
最多允许2层,单层厂房的
防火分区
最大允许占地面积为3000平方米,多层者为2000平方米。4. 丁类一、二级厂房 - 层数不限,单层或多层的防火分区面积不限,高层厂房的防火分区最大允许占地面积为4000平方米,地下室为1000平方米;- 丁类三级厂房最多允许3层,单层厂房的防火分区最大允许...
厂房防火分区
最大允许占地面积是多少
答:
- 乙类二级
厂房
最多允许6层,单层厂房的
防火分区
最大允许占地面积为4000平方米,多层建筑为3000平方米,高层建筑为1000平方米。3.
丙类
一级厂房:- 不限制层数,单层厂房的防火分区面积无限制,多层建筑为6000平方米,高层建筑为3000平方米,地下室为500平方米。- 丙类二级厂房层数不限制,单层厂房的...
厂房
的
防火分区
是如何划分的?
答:
3)一、二级耐火等级的单层、多层造纸生产联合厂房,其
防火分区
最大允许占地面积可按规定增加1.5倍。(4)甲、乙、
丙类厂房
设有自动灭火系统时,防火分区最大允许占地面积可按规定增加一倍;丁、戊类厂房设自动灭火系统时,其占地面积不限。局部增设时,增加面积可按该局部面积的一倍计算口 ...
某三级耐火等级的2层
丙类厂房
,每层划分为一个
防火分区
。下列关于该厂...
答:
【答案】:B 根据《建筑设计
防火
规范》GB 50016—2014(2018年版)3.2.2,高层
厂房
的耐火等级不应低于二级,该厂房耐火等级为三级,可判断为多层厂房。根据表3.7.4,
丙类
三级耐火等级多层厂房内任一点至最近安全出12的直线距离不应大于40m,A选项正确;根据3.7.1,厂房的安全出口应分散布置,...
丙类厂房
消防设计要求
答:
首先,
丙类厂房
应根据其生产特点和火灾危险性,合理布置消防设施,如灭火器、消火栓、自动喷水灭火系统等。这些设施应定期进行检查和维护,确保其处于良好工作状态。例如,对于易燃物品的存放区域,应设置独立的
防火分区
,并配备相应的灭火器材。其次,厂房内各功能区域之间应保持足够的防火间距,以防止火灾蔓延...
丙2类多层
厂房
面积超过了
防火分区
规定面积(规定是4000,实际4600),但...
答:
没有明确
丙类厂房
的耐火等级,分别允许的
防火分区
为,如果是一级耐火等级,则多层厂房允许防火分区面积为6000平方米,如果是二级耐火等级,则为4000平方米,根据题目的意思,本厂房耐火等级为二级。因此,4600平方米超出最大允许防火分区面积。但规范规定了,当厂房内设置自动灭火系统后,防火分区面积可以增加...
消防法中甲乙丙丁类
厂房
怎么区别
答:
丙类厂房
闪点≥60℃的液体、可燃固体。丁类厂房对不燃烧物质进行加工的。利用气体液体作为燃料作用于其他的生产,高温下加工难燃物质生产的,如金属冶炼。
防火分区
划分 1、防火分区之间应采用防火墙分隔。除甲类厂房外的一、二级耐火等级单层厂房,当其防火分区的建筑面积大于本表规定,且设置防火墙确有困难...