两台变压器并列运行接线图
两台变压
怎么
并联
??
答:
所谓变压器的并列(也称
并联运行
),即各
台变压器
的一次绕组并接到同一电网母线上,
二
次绕组也都并接到公共的二次母线上(见图所示)。采用
并列运行
方式,具有下列优点:①提高供电可靠性。其中一台变压器发生故障时,可从电网切除并进行检修。负荷由其余各台变压器分担,不用中断供电(必要时仅需对某些用户限...
2台变压器并列运行
1台变压器备用图(备用变压器怎么
接线
) 备用变压器是...
答:
最简单的结线方式如下图。为了减小损耗备用的
变压器
没必要一直
运行
。
两台变压器并列运行
前校核相序的方法是什么?
答:
变压器并列运行
前需作核相试验,其方法是:(1)按
图接线
,Q1、Q2、Q3、Q4、Q5都在断开位置。(2)合上变压器 T1、T2高压侧 Q1、Q2开关,变压器如正常,再合上Q3、Q4开关,用万用表测量各变压器低压线电压,如电压正常,说明三相电压对称。再测量 Q5两端电压 Uaa′、Ubb′、Ucc′...
两台
630
变压器并联
怎么
接线
?
答:
1、
变压器并列运行
的基本条件:1)联结组别相同;2)原、副边电压及变比相同;3)阻抗电压值相等。4)阻抗电压相差不大(<10%)的变压器,在任何一台都不会过负荷的情况下,可以并列运行。满足上述条件就可以并联了,当然在同一系统下N相也要并联了。
两10KV
变压器
要
并列运行
,但如果它们高压侧相序不一致,低压侧有何表现...
答:
对应高压侧相序 低压侧电压 注:Aa,A表示一台
变压器
低压侧的A相,a表示另一台变压器低压侧的A相,Aa为他们之间的电压。Ab,A表示一台变压器低压侧的A相,b表示另一台变压器低压侧的B相,Ab为他们之间的电压。
发电机可以
并联运行
吗?并联的条件是什么?
答:
但是不可以随便并联!主要是频率不同步及电压偏差。同步发电机的并联运行条件是:⑴电压比相同,允许相差±0.5%;⑵百分阻抗相等,允许相差±10%;⑶
接线
组别相同。 如果电压比不同,
两台变压器并列运行
将产生环流,影响变压器出力。百分阻抗不同,则变压器所带的负荷不能按变压器容量成比例...
两台低压
变压器并列运行
问题,谢谢,请看图。
两台变压器
相同,符合并列...
答:
不同的源系统不可以
并列
,试想一旦其中一
个
源系统断电,那并列的
变压器
就是一个不堪设想的“系统”。
2台
800KVA的
变压器并联
,400VAC端,最大加断路器:2500A,是否符合设计要求...
答:
两台并列、3、
接线
方案:你没说明白,也可能我没理解,建议再详述一下,最好上图;4、给你的答案 根据你的描述:
两台变压器并列运行
,但是两台大开关是什么系统方案不明晰,是两个变压器低压出口,还是直接并列,然后一前一后啊,1250的是用在低压馈线上吗?根据计算,单台选用1250A都偏小应该1600A...
两个变压器
出的两根火线直接接上有什么后果
答:
1、根据三相
变压器
绕组联结方式(Y或y、D或d)画出高、低压绕组
接线图
(绕组按A、B、C相序自左向右排列);
2
、在接线图上标出相电势和线电势的假定正方向 3、画出高压绕组电势相量图,根据单相变压器判断同一相的相电势方法,将A、a重合,再画出低压绕组的电势相量图(画相量图时应注意三相量按...
变压器
如何
并列
和分列
运行
?
答:
1、并列运行
变压器并列运行
,就是将
两台
或以上变压器的一次绕组并联在同一电压的母线上,二次绕组并联在另一电压的母线上运行。其意义是:当一
台变压器
发生故障时,并列运行的其它变压器仍可以继续运行,以保证重要用户的用电;或当变压器需要检修时可以先并联上备用变压器,再将要检修的变压器停电检修,既...