怎样让两个
变压器并列运行
?
答:
不符合上述
并列运行
条件时,将产生如下后果:1、如果绕组接线组别不同,在变压器同相的二次侧会出现很大的电位差,由于
变压器二
次侧阻抗很小,将会产生很大的环流而烧毁变压器。2、如果变压比超过规定误差时,在
两台变压器
绕组间由于电位差的存在,必然有循环电流存在。变压比误差越大,则环流越大。这不仅...
干式变压器并联
答:
两台
同样的
干式变压器并联运行
是可以的;关键是你说的“同样”的程度;一般来说,并列的变压器需要四个“同样”;1、同样的电压比;2、同样的结线阻别;3、同样的阻抗电压;4、同样(相近)的容量;电压比虽然能调整,但通过对比铭牌就能知道,其它三个对数,也可以通过对比
二台
变压器的铭牌后得出结论。
两台
容量一样的
干式变压器
能否并投使用
答:
根据你说的情况“
两台
容量一样”,只能说
运行
时比较安全可靠一些,因为
并联运行
时容量比一般不能超过1/3,也就是说虽然容量一样了,但是它们是否符合——变比相等、连接组相同、短路阻抗角相等并联运行的三个条件,所以建议你好好看一下如果符合就可以,否则绝对不能。
正常情况双回路供电,
两台
800KVA
干式变压器并联运行
,它的负载额定电流是...
答:
0.4KV/10KV,
两台
800KVA
干式变压器并联运行
,共1600KVA 它的负载额定电流计算公式是:I=1600/(1.732*0.4)=2309.47A
两台
容量五千的
变压器并列运行
负荷能超吗
答:
一般不会超。同容量的
变压器
,其电抗愈大,这个短路电压百分数也愈大,同样的电流通过,大电抗的变压器,产生的电压损失也愈大,故短路电压百分数大的变压器的电抗变化率也越大。
2台
10kv68OkvA
干式变压器
并例
运行
,允许最大电流多少安?(高峰运行约3...
答:
它的额定电流大约980A,在其
并列
的
两台变压器
的变比,联结组别及短路电压完全相同的情况下允许按单台的两倍额定值输出,即1960A电流,
并联
的变压器一般不提倡超额定值
运行
,在有技术保证(过载过流保护,环流保护,过热保护)的条件下可超载10%,即不超过2160A短时运行。(供参考)
两台
500
干式变压器
6000/1140V
并联
空载合变压器高压开关。引起上级跳闸...
答:
从你介绍的情况,“并不是每次合变压器开关都跳闸”,说明你这
二台变压器
是能够
并列运行
的,满足上面的所有并列运行的条件,上面的工作应该是都作过了的;二台变压器空载合开关,会产生“Ia 425A Ic 927A ”的电流,不知道你是怎么样的方式下启动的,如果合闸同时启动二台变压器,由于变压器内部存储电荷...
两台
相同型号、功率及参数的
干式变压器
,完全空载时,能
并联
吗?有什么危...
答:
你说的那些指标如果都相同,那就完全就可以
并联
,空载负载都可以。
两台
2000KVA的
干式变压器并联
大约要几台高压柜和低压柜。
答:
并联运行,是要扩容吗?需要一个高压自行切入柜,一低压自行切入柜,一个低压计量柜和接线柜,当然可以根据需把低压整合一下
变压器并列运行
应满足的条件 4.1变压器的接线组别相同 4.
2变压器
的变比相同允许有±0.5的差值 也就是说,变压器的额定电压相等。以上两个条件保证了变压器空载时,绕组内...
变压器并列运行
时负荷是咋样分配的?
答:
并列运行的变压器,10KV侧分列运行,不并连的话,实际就是等于两台单列运行的变压器放在一个变台上,要是次级不带负荷的话,那就只是空载消耗,其消耗是总功率的6%,所以两个变压器初级负荷是不一样的。
两台变压器并联运行
后的总容量会接近两台变压器的容量之和。由于两台变压器的阻抗等参数不可能完全...