22问答网
所有问题
当前搜索:
两相短路电压如何变化
为什么发生
短路
时
电压
急剧下降?
答:
两相短路故障:两相电流增大两相电压降低没有零序电流、零序电压
。电流增大、电压降低为相同两个相别。两个故障相电流基本反相。两相接地短路故障:两相电流增大两相电压降低出现零序电流、零序电压。电流增大、电压降低为相同两个相别。三相短路故障:三相电流增大9...
两相短路
负序
电压
大小
答:
Ua1=Ua2。
电路发生两相短路时会有两种情况:当两相直接短路时,Ua1=Ua2
。当两相经阻抗短路,正序电压Ua1减去负序电压Ua2等于短路阻抗Zf与正序电流Ia1的乘积,即Ua1-Ua2=Zf*Ia1。
ab相间
短路
,c相
电压
会升高吗
答:
这种情况下会升高。根据雨露学习互助官网资料显示,在发生ab
两相短路
时,短路点处形成一个回路,导致c相
电压
存在环流,环流的大小取决于三相电抗器(电感和电容)的不同,在强短路情况下,由于电抗急剧
变化
,环流也将会急剧增加,导致c相电压升高。C相电压升高会对三相电力系统的稳定性和设备安全造成不良影响...
单相、
两相
、三相
短路
时,
电压
电流
如何变化
。
答:
第二步,由故障特征确定故障边界条件,比如C相接地
短路
故障,C相有故障电流,C相
电压
为零,A、B
两相
没有故障电流,则边界条件为:IKA=IKB=0;UKC=0;第三步,由故障边界条件,通过对称分量法求取特殊相各序分量;第四步,由各序分量关系,绘制特殊相序网图;第五步,由序网图计算短路点各序分量向...
两相短路
故障时的
电压
分布
答:
两相短路
故障时的
电压
分布为0。根据查询相关公开资料显示,在发生双相短路故障时,电压分布是正相电压和负相电压之差等于零或接近于零,这是由于短路之后,正负两相电流强度大,因此相位差接近零,从而使正负相电压几乎相等。
两相短路
为什么非故障相
电压
与短路前相同
答:
因为单相接地短路,故障相
电压
都为零。非故障相电压升高为线电压(中性点不接地系统);
两相短路
,非故障相电压保持断路前电压不
变
,故障相电压相等且为非故障相电压的一半且方向相反;两相短路接地,非故障相电压升高为1.5倍相电压(中性点不接地系统)。
电力系统发生
两相
金属性
短路
时,故障点故障相
电压怎样变化
?
答:
当系统出现单相接地故障时(假设C相接地) 。则C相对地
电压
为0,而A相对地电压U’A=UA+(-UC)=UAC,而B相相对地电压U’B=UB+(-UC)=UBC。由此可见,C相接地时,不接地的A、B
两相
对地电压由原来的相电压升高到线电压(即升高到原来对地电压的√3 倍,即1.732倍)。
...其中
两相
出现
短路
,电流突然增大,母线
电压怎么变化
答:
电压
不
变
,电流会变大
线路发生
两相短路
时,短路点处于正序
电压
与负序电压的关系为
答:
正序
电压
=负序电压,
两相短路
,没有接地,所以没有零序分量,正序电压和负序电压相等
两相短路
故障,为什么故障
电压
大小相等
答:
因为
两相短路
故障,直接把两故障相给短接了,中间没有阻抗的话,两端的
电压
是相等的。所以两个故障相的故障电压大小相等。