22问答网
所有问题
当前搜索:
中压开关柜燃弧试验
开关柜
内部
燃弧试验
0.5s/31.5KA和0.1s/31.5KA哪一个性能更好?_百度知 ...
答:
肯定0.5s/31.5kA的好一些.IAC
试验
是验证
开关柜
在内部故障下,对周边设备或操作人员的保护能力,如外壳没有被烧穿,零备件没有喷出.造成损坏的主要因素是热,电流平方乘以时间,最大的就是最优的.
开关柜
内部
燃弧试验
时间越短越好吗
答:
一般来说是的,但是看你设计
开关柜
还是做型式
试验
,型式试验抗内部
燃弧
持续时间越长说明开关结构越合理,稳定,参数越高!设计开关柜时,通过结构设计保证燃弧时间越短,开关柜越容易通过燃弧试验。
燃弧试验
为啥有的
开关柜
不用做》?
答:
型式
试验
是对你设计的
开关柜
性能的检测,试验室根据客户委托的要求经行测试。因此如果你的委托中,没有关于内部
燃弧
测试的要求,试验室是不给你做了。如果你不做,这样就存在一个隐患,如果你的客户要求出具型式试验报告,并有内燃弧的测试,如果你没有就不能供货了,只能再到试验室补做,又耗费精力和...
什么柜子要做
燃弧
实验
答:
高压柜子要做
燃弧
实验。真空电弧引燃后存在一个由桥柱形电弧向外扩散发展的过程,燃弧时间过短,电弧扩散的程度较差,等离子体和金属蒸气相对集中在一定的区域内,电流过零后该区域为介质恢复的薄弱处容易构成击穿重燃的通道。燃弧实验注意事项 主动防护比如运检人员作业时穿戴专用的弧光防护装备,提高
开关柜
...
KYN28-12
开关柜燃弧试验
需要做哪些项目?
答:
看你们公司想做那一档,可以做一档到三档,分别是电缆室、母线室、断路器室,如果对自己的产品有信心就全部都做吧。。。去年我公司一次通过了三档50kA/1S,在12KV是全国首家!ABB、阿海珐只能在望洋兴叹!
电力系统哪些地方发生过
开关柜
弧光事故
答:
例如采用专用
中压
母线保护来快速切除弧光短路故障,从根本上限制故障电弧的发展,消除其各种效应对设备和人员的危害。如果中低压母线保护能在
开关柜
耐受
燃弧
时间以内切除故障的话,将最大限度地限制弧光故障对开关设备的损坏;从另一方面看,限制了开关设备的损坏,即阻断了故障发展的可能性,从而可避免主变压器长时间遭受短路...
什么是
中压开关柜中压开关柜
有哪些分类
答:
一、什么是
中压开关柜中压开关柜
是什么金属封闭开关设备,它对中压开关以外的其他设备,起到很好的绝缘性能,避免电弧烧穿电力设备,保障电力使用上的安全,同时也避免用电时,中压开关故障范围的扩大。中压开关柜是由柜体和断路器二大部分组成,具有架空进出线、电缆进出线、母线联络等功能。柜体由壳体...
10KV
开关柜
电弧持续时间是多少?
答:
整个
开关柜
中断路器在开断时能产生电弧;开关柜在做IAC
试验
时也有电弧。不知道你问的是断路器在开断试验时的
燃弧
时间,还是在IAC试验中的电弧持续时间!燃弧时间:标准规定的断路器开关时合格的燃弧时间是3~15ms,实际试验中3~9ms的最多,燃弧时间和首开相的开断时刻有关。IAC电弧持续时间:根据...
怎么实现电力系统故障检测?
答:
采用这种措施在一定程度上能减少损坏程度;另一方面,如果要采用通过加强结构的方式来较大地提高
开关柜
的
燃弧
耐受时间的话,则需要增加很大的设备费用。 2.2积极性防护措施 采用积极性防护措施的目的,是及时检测开关柜内部产生的故障电弧,并将电弧快速加以消除。例如采用专用
中压
母线保护来快速切除弧光短路故障,从根本上限制...
中压开关柜
原理及注意事项
答:
中压开关柜
的基本原理并不复杂,为使得中压开关柜能够在生活生产中长时间高效运作,它需要确保2次直流、交流电的正常供应。中压开关柜内部的电流互感器里通常具有二到三组线圈,在这二到三组线圈中,有一组起到测量数据的作用,例如在那一组线圈上连接万用表,此外,还会有一组线圈在整个中压开关柜...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
开关柜燃弧试验标准
开关柜内部燃弧试验报告
低压柜燃弧试验国家标准
燃弧试验报告和型式试验区别
开关柜型式试验
10kv开关柜局放试验标准
中压开关柜
国内电气开关柜4大试验机构
开关柜验收时怎么验五防