22问答网
所有问题
当前搜索:
中央空调制热高压报警原因
中央空调
机组报
高压原因
答:
1.空调系统循环液体过多或过少:当空调循环液体过多或过少时
,容易造成中央空调机组的高压报警,此时需要及时调整循环液体的量,保持在正常水平范围内。同时也需要检查冷凝器和蒸发器,避免在清洗这些设备的过程中破坏过多的循环液体。2.
冷凝器和蒸发器过脏
:经常性的清洗和维护对于保持冷凝器和蒸发器的...
中央空调
报
高压
故障的
原因
答:
中央空调报高压故障通常是因为以下原因:1.制冷剂不足:如果中央空调的制冷剂不足
,将导致高压状态下的压力和温度超过正常范围。这意味着压缩机需要更多的功率来运转,从而导致高压故障的报警。2.压缩机故障:当压缩机损坏或过载时,也会导致中央空调报高压故障。这通常是由于压缩机运行时间过长,或者在工...
奥克斯
中央空调高压报警
处理步骤
答:
一、奥克斯中央空调高压报警故障是什么?
1.冷却水流量过少或水温过高。2.冷凝器铜管/翅片积垢多,换热效果差。3.制冷剂太多
。二、奥克斯中央空调高压报警处理步骤。1.
如果翅片灰尘较多
,需要用水冲洗;如果柳絮较多(尤其是5月左右),需要清洁翅片,保持冷凝器翅片清洁。2.检查机器配电箱是否空开。如果跳闸表...
请问,我们的
中央空调
为什么每次开机都提示
高压报警
,
答:
一、故障原因:1、冷却水流量过少或水温过高。2、冷凝器铜管/翅片积垢多,换热效果差。3、冷媒过多
。二、解决方法:1、如果是水冷式冷冻机出现高压报警,
主要跟冷却水系统有关
,水冷式冷冻机是通过冷却水塔来提供循环冷却水,如果在使用的时候,忘记打开冷却水阀,导致冷却水无法循环供到冷水机组,就会...
中央空调高压报警
是什么引起的?
答:
主要原因是冷凝风扇的故障
,冷凝风扇卡住了,或者转动受阻,都能造成冷凝风扇电流过载,你的冷凝风扇都不转了,那吗冷凝器靠什么来散热呢?必然造成冷凝温度升高,冷凝温度一高,排气压力肯定会过高。(修修风机吧,或者换个吧)需要检查冷却水流量、冷却塔风机是否正常,需要清洗冷凝器。风冷的检查外机风机...
风冷
中央空调
一开机就报
高压
故障,压缩机还未启动
答:
中央空调高压报警原因:
1、冷却水流量过少或水温过高
。2、
冷凝器铜管/翅片积垢多,换热效果差。
3、冷媒过多。主要原因是
冷凝风扇的故障
,冷凝风扇卡住了,或者转动受阻,都能造成冷凝风扇电流过载,冷凝风扇都不转了,必然造成冷凝温度升高,冷凝温度一高,排气压力肯定会过高。需要检查冷却水流量、冷却塔...
中央空调高压
故障
答:
以下是
中央空调高压
故障的可能
原因
和相应的解决方法。1、冷媒过量:当中央空调系统中出现冷媒过量时,会导致高压过高,使系统压力突然增加,从而引起故障
报警
。需要手动清理或更换冷媒。2、冷凝器故障:冷凝器是中央空调系统中的重要组件之一,如果遇到冷凝器故障,压力就会急剧上升,导致高压故障。需要检查冷凝...
申菱
中央空调高压
力
报警原因
答:
你那是两个或两个以上压缩机的。H2表示系统二出现了
高压
。1、可能是冷凝器脏,散热不良。2、热继电器跳了,打开电箱将热继电器手动复位之后再从手操器上复位。一般是这两种情况!
空调
用户
高压报警
到达现场怎么处理,检查步骤是什么
答:
一、
原因
分析 1、冷凝器太脏;2、冷凝器翅片不脏,风扇不工作。3、
高压
开关故障。二、处理步骤 1、翅片如果灰尘较多,需用水冲洗;如果柳絮较多(尤其五月份左右飘柳絮),需清扫翅片,保持冷凝器翅片清洁。2、检查机器配电箱 空开是否跳闸,如果跳闸说明电流过大或空开顺坏,需更检查线路或空开。3、...
开利
中央空调
30XW0452压缩机
高压
保护什么
原因
?
答:
高压
保护有以下
原因
:1、冷却水进水温度偏高:可能冷却塔散热不好,选型偏小,回水管过多暴露在日照下等 2、冷却水水量不足或冷凝器有堵塞 3、冷凝器水侧污垢严重 4、冷凝器内制冷剂含油太高,导致换热效果不好 5、制冷剂充注偏多 6、压缩机进气口过热度太高 7、系统内有不凝性气体 8、压力开关...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
中央空调制热高压保护原因
中央空调制热高低压是多少
大金中央空调制热不好的原因
中央空调制热低压多少
中央空调制热压力多少正常
大金中央空调制热压力是多少
空调制热高压压力多少
空调制热高压压力多少正常
大金中央空调怎么调制热