22问答网
所有问题
当前搜索:
中性点有效接地方式指的是
中性点有效接地方式指的是
答:
中性点有效接地方式主要指的是在电力系统中,中性点与大地之间形成的电气连接方式
。中性点有效接地方式涉及到电网的安全可靠性、经济性,同时直接影响系统设备绝缘水平的选择、过电压水平、继电保护方式及通讯干扰等,包括中性点直接接地和中性点经低阻接地等。
电力系统
中性点有效接地方式指的是
答:
中性点有效接地一般指中性点直接接地或经低值阻抗接地
。此时,从电力系统任何一点向系统看进去的零序电抗X0与正序电抗X1之比|X0/X1|≤3,零序电阻R0与正序电抗X1之比|R0/X1|≤1。这时中性点接地与否对各相对地电压没有任何影响。可是,当中性点不接地系统的各相对地电容不相等时,及时在正常运行状态...
什么叫
中性点
直接
接地方式
?
答:
110kV及以上电网一般采用大电流接地方式,即中性点有效接地方式(在实际运行中
,为降低单相接地电流,可使部分变压器采用不接地方式),包括中性点直接接地和中性点经低阻接地。这样中性点电位固定为地电位,发生单相接地故障时,非故障相电压升高不会超过1.4倍运行相电压;暂态过电压水平也较低;故障电流很...
中性点接地的接地方式
答:
中性点有效接地我国110kV及以上电网一般采用大电流接地方式,即中性点有效接地方式(在实际运行中
,为降低单相接地电流,可使部分变压器采用不接地方式),这样中性点电位固定为地电位,发生单相接地故障时,非故障相电压升高不会超过1.4倍运行相电压;暂态过电压水平也较低;故障电流很大,漏电保护能迅速动作...
中性点的
三种
接地方式
(详细说明一下,谢谢了 )
答:
第一种:中性点直接接地 第二种:中性点经消弧线圈接地或中性点经高阻抗接地第三种:中性点不接地前者适合电压等级110KV以上的大接地电流系统
,后两者适合小接地电流系统(电压等级66KV以下) ld3308 | 发布于2010-03-12 举报| 评论 0 1 直接接地,经消弧线圈接地,不接地,三种主要看系统用什么样的接地方式,方便...
什么是
有效接地
答:
有效接地是
电源
中性点
直接接地,非有效接地是指电源中性点不接地或经消弧线圈接地。从安全运行等多方面的需要,我国电网中发电机、变压器的
中 性点接地方式
有以下三种: 1.直接接地方式,(一般110KV及以上电压级。) 2.非直接接地方式,(如:35KV电压级,中性点一般经消弧线圈接地。) 3.不接地方式,(如:6-10KV电压级...
电力系统
中性点有效接地方式指的是
答:
在传统的电力系统中,中性点接地是通过绕组
接地的
方式实现的。然而,该方式存在着电流突变的问题,容易造成人身伤害和设备故障。中性点有效接地方式则通过添加多个
接地点
,形成倒Y形接地或T形接地方式,使得接地电流能够平稳地流过,达到限流保护的作用。
中性点有效接地方式的
实现需要考虑多种因素。例如,需要...
中性点接地方式
有哪些?各种中心性点接地方式各有什么优缺点及适用于何...
答:
我国110kV及以上电网一般采用大电流接地方式
,即中性点有效接地方式(在实际运行中,为降低单相接地电流,可使部分变压器采用不接地方式),这样中性点电位固定为地电位,发生单相接地故障时,非故障相电压升高不会超过1.4倍运行相电压;暂态过电压水平也较低;故障电流很大,继电保护能迅速动作于跳闸,切除...
电力系统
中性点的接地方式
有哪些?
答:
中性点直接接地的系统属于较大电流接地系统,一般通过
接地点的
电流较大,可能会烧坏电气设备。发生故障后,继电保护会立即动作,使开关跳闸,消除故障。目前我国110kV以上系统大都采用中性点直接接地。对于不通等级的电力系统
中性点接地方式
也不一样,一般按下述原则选择:220kV以上电力网,采用中性点直接接地...
中性点接地的
三种
方式是
什么?
答:
中性点
接地的三种
方式是
即不接地、经消弧线圈接地和直接接地。在小电流接地系统中发生单相接地故障时,由于中性点非
有效接地
,故障点不会产生大的短路电流,因此允许系统短时间带故障运行,这对于减少用户停电时间,提高供电可靠性是非常有意义的。近几年来两网改造,使中、小城市6~35kV配电网电容电流有...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
中性点有效接地和非有效接地
中性点接地的三种方式是什么
电源中性点接地主要有哪几种
中性点间接接地和直接接地
电源中性点接地方式有
中性点非有效接地方式
中性点接地和不接地的使用
供电连续性最高的接地系统
中性点在哪里接地