中性点经消弧线圈接地补偿方式
电力系统
中性点经消弧线圈接地
时,应采用的
补偿方式
为()。
答:
电力系统中性点经消弧线圈接地时,应采用的补偿方式为()。
A.全补偿 B.欠补偿 C.过补偿 D.欠补偿或全补偿
。正确答案:C
中性点经消弧线圈接地补偿方式
答:
根据查询中性点经消弧线圈接地电力系统补偿方式得知,
电力系统中性点经消弧线圈接地有三种补偿方式是全补偿方式、欠补偿方式、过补偿方式
。由于采用前两种方式容易引起铁磁谐振,因此通常采用过补偿方式。中性点经消弧线圈接地系统是为了防止发生接地故障时产生电弧,尤其是间歇性电弧,则出现了经消弧线圈接地方式...
中性点经消弧线圈接地补偿方式
答:
该系统补偿方式包括全补偿、欠补偿、过补偿
。1、全补偿:在全补偿运行方式下,消弧线圈的感抗等于系统对地电容的容抗,电网发生串联谐振,导致过电压,危及电力网绝缘,因此应避免全补偿运行方式。2、欠补偿:在欠补偿运行方式下,电网发生故障时,容易出现数值很大的过电压。3、过补偿:在过补偿运行方式下...
中性点
以
消弧线圈接地
的电力系统,采用何种
补偿方式
?
答:
电力系统中性点经消弧线圈接地有三种补偿方式是全补偿方式、欠补偿方式、过补偿方式
。由于采用前两种方式容易引起铁磁谐振,因此一般采用过补偿方式。过补偿是电力系统中由于大部分用电负荷都是感性的,未补偿前功率因数为滞后,如果为补偿无功电流而投入的电容器过多,则会使功率因数变为超前。
中性点经消弧线圈接地
系统中一般采用( )。
答:
根据消弧线圈的电感电流对电容电流补偿程度的不同,
分为三种补偿方式:①完全补偿,IL=IC接地点的电流近似为零
,但从实际运行看,正是电感和三相对地电容串联谐振的条件,线路上会产生很高的谐振过电压;②欠补偿,即IL<IC,采用这种方式时,当系统运行方式变化时很可能出现感性和容性两个电流相等,从而...
中性点经消弧线圈接地
电力系统的
补偿方式
?
答:
中性点经消弧线圈接地方式
,是在中性点和大地之间接入一个电感消弧线圈,在系统发生单相接地故障时,利用消弧线圈的电感电流对接地电容电流进行
补偿
,使流过
接地点
的电流减小到能自行熄弧范围,其特点是线路发生单相接地时,按规程规定电网可带单相接地故障运行2h。对于中压电网,因接地电流得到补偿,单相接地...
中性点经消弧线圈接地补偿方式
答:
全补偿
、欠补偿。1、全补偿是指感抗等于容抗,电网将发生串联谐振,产生谐振过电压,危及电力网绝缘,应避免。2、欠补偿是指运行方式改变或部分线路检修断开后,出现全补偿现象,很少采用。
简述
中性点经消弧线圈接地
的
补偿
方法
答:
若中性点经消弧线圈接地系统采用
全补偿
,则无论不对称电压的大小如何,都将因发生串联共振而使消弧线圈接地系统感受到很高的电压。因此要避免全补偿方式,而采用过补偿或欠补偿方式。但实际上一般都采用过补偿运行方式,其主要原因如下:(1)欠补偿电网发生故障时,容易出现数值很大的过电压。例如,当电网中...
当35kV及以下系统采用
中性点经消弧线圈接地
运行时,消弧线圈的
补偿
度应...
答:
【答案】:B 根据《导体和电器选择设计技术规定》(DL/T5222—2005)第18.1.6条规定,装在电网的变压器
中性点
的
消弧线圈
,以及具有直配线的发电机中性点的消弧线圈应采用过
补偿方式
。对于采用单元连接的发电机中性点的消弧线圈,为了限制电容耦合传递过电压以及频率变动等对发电机中性点位移电压的影响,宜...
消弧线圈
在系统运行中一般采用哪种
补偿方式
?为什么?
答:
消弧线圈在系统运行中一般采用过
补偿
运行
方式
。因为在系统发生单相接地时,过补偿可以使故障点流过感性电流,在线路断开或因故障跳闸时,不会引起串联谐振。消弧线圈用于灭弧的 ,一种带铁芯的电感线圈。它接于变压器(或发电机)的
中性点
与大地之间,构成消弧线圈接地系统。电力系统输电线路
经消弧线圈接地
,...