22问答网
所有问题
当前搜索:
串口服务器连接组态王
组态王
与MOXA
串口服务器
答:
2、安装好之后会虚拟出来4个串口,这个时候不要开组态王,使用moxa自带软件测试通讯是否正常;3、通讯测试完毕后使用
组态王连接
设备,(保持moxa数据转发软件在工作状态)直接回显示出来虚拟的串口,可以当做机器自带串口正常使用。原则上来说,moxa,研华等
串口服务器
都可以认为是透明的,直接当做扩展板卡扩展...
组态王
modbus通信方法莫迪康通信配置步骤-实战案例小分享
答:
1. **设备接入**:在工程浏览器中,选择"设备"下的"COM1",将其配置为ModbusTCP设备,设置名称、
连接串口
、设备地址,同时调整通信参数,如IP地址192.168.0.105,端口默认为10001,可自定义为502,工作模式设为
服务器
。2. **数据交互**:- **DI状态**:DI1至DI8的状态通过10001至10008的寄存...
如何配置DTU与
组态
软件通信
答:
首先通过串口线将DTU与计算机
串口连接
,点击配置工具软件的读模块配置按钮,然后接通电源即可读取DTU内的参数配置,根据下位机的通信参数来设置DTU的通信参数(详情见DTU使用说明书)注:需保证DTU,下位机,
组态王
三者的通信参数设置为一致)图一 设置中心端
服务器
域名地址或固定IP地址:124.193.195.122 ...
求助!!有一个基于SCPI通讯协议的设备,怎么通过
串口
与
组态王
通讯?
答:
10 我的设备用
串口
调试助手输入指令通讯成功,
组态王
用智能模块-亚控-串口自发自收没问题,连上设备后输入指令没反应,但是数据线的RX灯有闪。... 我的设备用串口调试助手输入指令通讯成功,组态王用智能模块-亚控-串口自发自收没问题,连上设备后输入指令没反应,但是数据线的RX灯有闪。 展开 我来答 1个回答...
各位大侠,帮帮忙! 我想用
串口
助手给亚控
组态王
发送数据,然后组态王与...
答:
你是 需要 可以控制的
串口
吧 我 给 你 推荐一个软件:虚拟
串口
vspd 可以生成一对 相互
连接
的串口:一个可以写入,那么 就可以 从另外一个串口 读出 数据 请去 武汉鸿伟光电 看看,有 虚拟串口 vspd 下载
优易通
串口服务器
Modbus TCP功能
连接组态
软件实例
答:
1.1 配置
串口
参数,串口参数要和传感器参数对应起来,流控选择485,在高级选项中,选中Modbus网关 1.2 SocketA配置,打开SocketA,协议选择TCP Server,
服务器
端口设置10001,后面
组态王
配置的时候会用到。2.1 新建组态王工程 2.2 新建设备,依次点击1,2,3 选择PLC->莫迪康->ModbusTCP->TCP 设置设备...
三菱FX3U-PLC可以直接通过编程口rs423
连接组态王
吗?
答:
FX3U PLC集成的编程口(圆形的)是RS422接口,可以和
组态王
通过这个RS422通讯。电脑没有RS422接口 需要购买一个USB 转RS422的转化器才能使用。希望我的回答对你有点帮助,很高兴和你一起讨论和学习。
组态王串口
接受字符串不稳定有丢失情况怎么处理
答:
组态王串口
接受字符串不稳定有丢失情况,可以尝试增加接收缓冲区大小,增加延时等待时间,使用校验和或CRC校验,使用数据包协议,使用硬件流控制,检查串口线路和硬件设备来处理。1、增加接收缓冲区大小:如果串口接收缓冲区大小较小,导致接收过程中数据丢失。可以尝试增加接收缓冲区的大小,确保能够容纳完整的...
组态王串口
通讯时电脑卡死
答:
您要问的是
组态王串口
通讯时电脑卡死什么原因吗?有以下原因。1、串口通讯设置错误。2、串口线路
连接
错误。3、软件版本不兼容。4、电脑系统问题。
求教
组态王
6.53与欧姆龙CJ1M 如何进行hostlink通讯?还有2端
串口
线怎么...
答:
hostlink模式:1、
组态王
里新建设备-PLC-欧姆龙-CJ系列-hostlink-设备地址填0,一直下一步,端口的话看看PLC和电脑
连接
的是哪个
COM口
就选哪个;2、如果是9真
串口
线,引脚这么连接:2-3交叉,4-5短接,9-9,最好还是买一根线,不贵,这样效果会比较好 希望能帮到你 ...