22问答网
所有问题
当前搜索:
临近带电线路立杆的安全距离
...施工要注意哪些问题?吊车扒杆与高压线
的安全距离
是多少?
答:
如果施工条件不好 1米是安全的 正常2米是相对安全的
操作时最好高压线下要人指挥操作,如果扒杆伸的远操作员视觉会有些误差,仰杆的时候要注意高压线,要转动转盘时要注意附近的电线杆 高压线等。
请问在小区两幢房子之间
立杆
式的变压器那
安全距离
应该是多少?_百度...
答:
没找到具体规程,但是一般10KV变压器不会有什么问题,立杆主要是节约成本,现在小区内来说,
立杆的
变压器仍较普遍,如从
安全
性考虑,10KV
带电线路
的最低工作
距离
为0.7米,如大于这个数就没事,只是可能在噪音方面,建议加上好的隔音窗户。这个一般和电力部门关系不大,主要是设计和开发商的意见。谢谢 ...
安全
围栏安全围栏高度标准
答:
因此,但进行停电工作时,
如果对带电部分的安全距离小于下列数值:0.4kv为0.1m,10kv为0.7m时
,应在工作地点和带电部分之间装设临时性安全围栏。实际上,检修、试验、调整及校验等的工作范围大于0.7m以上时,一般现场也设置临时安全围栏,这时所设的安全围栏的作用是防止检修人员随便走动做错位置,或外...
外电防护的方法有哪些?
答:
【答案】:考虑到施工现场的实际情况,外电防护主要有以下几种方法,防护设施与外
电线路的
最小
安全距离
,应满足防护设施与外电线路之间的最小安全距离的要求。(1)若在建工程不超过高压线2m时,可在外电电压等级确定安全距离处搭设单排防护设施。若超过高压线2m时,主要考虑超过高压线的作业层掉物,可能...
线
杆
离居民房的院墙应多远?我家旁边的线杆里我们家院墙只要20公分...
答:
电线应在屋顶 2.5米以上
至于电线杆只要对你的房屋没有危害 对人没有妨害就可以立杆 立杆都是统一的设计 你可以和其电业部门协商.《电力规划规范》GB 50293—1999-电力、电信工程规划-城市电力工程 7.5.2 城市架空电力线路的路径选择,应符合下列规定:7.5.2.1 应根据城市地形、地貌特点和城市道路...
电气架空
线路
施工
安全
技术?
答:
8)在
带电
的架空电力
线路
和供电设备附近
立杆
或撤杆时,必须保证表1
的安全距
。如不能保证
安全距离
,应先停电,并在线路两端接地后再行施工。5.架线 1)放线前,应对线盘及线条进行详细检查,线条末端固定在线盘上,以防放线时线条脱出伤人。放线盘应有可靠的制动措施,并以常保持良好状态,以保证放...
施工现场有变压器,高压线怎么防护
答:
3.1.3防护棚架体要求距高压线最小
安全距离
1700mm。3.1.4防护架搭设参数:
立杆
间距1800mm,横杆步距1800mm,架体四个端面设连续剪刀撑。3.1.5共四排立杆。杉木立杆埋地深不小于1000mm,设扫地杆;扫地杆距地面300mm高,挖宽1米深1米沟槽,支设边长500mm正方形坑浇筑C20混凝土固定立杆。埋入地下...
描述农配电现场作业
安全
禁令中防高坠,防倒杆8条规定
答:
(6)、每天收工前,应将没有挂好的新、旧导线收到杆塔上并绑扎好。对于白天施工、晚上复
电的线路
,新旧线路之间要有明显断开点且有足够
的安全距离
,次日复工时应重新做安全措施。(二)防高坠 1、上杆、塔作业前,应先检查杆、塔根部、基础和拉线是否牢固,杆、塔身是否有超出运行标准要求的裂缝...
电力
线路
登杆作业应做好哪些
安全
措施?
答:
递完料具后,要离开电杆3m以外。4、紧绳用的铅(铁)丝或钢丝绳,应能承受全部拉力,与
电线
连接必须牢固。紧线时导线下方不得有人。终端紧线时反方向应设置临时拉线。5、架线时在
线路
的每2—3km处,应设一次临时接地线,送电前必须拆除。大雨、大雪及六级以上强风天,停止登杆作业。
市电引入工程
安全
生产操作规程?
答:
4.13在
带电
设备附近进行立撤杆工作,杆塔、拉线与临时拉线应与带电设备保持表7.4.13所列
安全距离
,且有防止立、撤杆过程中拉线跳动和杆塔倾斜接近带电导线的措施。4.14已经立起的杆塔,回填夯实后方可撤去拉绳及叉杆。回填土块直径应不大于30.0mm,回填应按规定分层夯实。基础未完全夯实牢固和拉线杆塔在拉线未制作完成...