主变保护闭锁备自投什么意思
典型的内桥接线110kV变电站,
主变
非电量
保护闭锁备自投
吗?
答:
1、不单闭锁方式3、4,也要闭锁方式1、2。即主变保护动作闭锁备自投动作
。2、可以不禁用。如果需要禁用,备自投合进线的回路取消或者压板打开即可。
35kV变10kV变电站,变压器差动保护会不会
闭锁
245母联的
备自投保护
...
答:
如果10kV母线或者线路有故障,主变后备保护动作,跳了变低开关,则此时备自投不应该动作
,所以我的理解是是主变后备保护闭锁512备自投,但是有个疑问就是如果是变高侧或者变中侧系统有故障,主变保护动作是否会闭锁512备自投?
110KV变电站的110KV
备自投
讲一下原理
答:
备自投装置分为进线备自投和母联备自投、装置可以用于110kV、35KV、10KV及以下电压等级的进线开关,内桥开关及
主变
两侧开关的
备自投保护
,也可选择带备自投的自适应功能;可集中组屏,也可在开关柜就地安装。
为
什么主变
停电要退
备投
答:
我认为这是
备自投闭锁
逻辑导致的。根据我的认识,备自投本身设计不是用来倒闸的,400V一二段各自有上级的10kV系统,只有在10kV故障切除之后,备自投动作将母联合上保证下级400V正常供电……因此在这个过程中,不退备自投,又没有收到来自于10kV侧的动作信号,这个时候应该备自投是闭锁状态的……我古老...
12kV
备自投
是这样操作的吗?主进线开关合,
主变
器柜开关合,母联柜开关...
答:
备自投
只控制两个断路器,主供进线断路器,备用进线断路器,常规主供失电(开关不跳闸)后,备自投检测备用进线断路器有电,自动开始工作,逻辑运算后,断开主供进线断路器,然后合备用进线断路器,保证供电连续性 一般为了安全起见,备自投都是单向工作的。你自己可以手动操作,这就是常规的倒闸...
贵公司35KV单母线采用备2
自投
装置分段运行,共有两台35KV/10KV,2000KV...
答:
2、
备自投
动作,既然是单母分段,那应该有母分,母分开关瞬间合上,2#
主变
带着Ⅰ段和Ⅱ段的负载。3、1#主变由热备改检修。注意高低压两侧的接地要做好。4、作为电气班长,看到报警信息后,先至开关室确认开关实际动作情况以及
保护
装置上的报警信息。因为有备自投,也不需要去合母分,那就准备把1...
110千伏
备自投
不充电是
什么
原因?
答:
1.手动分闸;2.
主变保护
动作闭锁;3.
闭锁备自投
压板投入;4.备自投投入/退出切换开关置退出位置;5.断路器位置与
备投
方式不一致;6.备自投动作时跳闸断路器拒动;7.备自投装置内部故障
电力系统的二次设备都有那些
答:
二次有电压表、电流表、功率表、电能表等。二次设备有电压表、电流表、功率表、电能表用于测量电路中的电气参数,绝缘监察装置。继电
保护
及自动装置,如继电器、自动装置等,用于监视一次系统的运行状况,迅速反应异常和事故,然后作用于断路器,进行保护控制。电力系统的规划:主要是根据各种发电方式的特性...
110KV变电站的都需要配
什么保护
啊,有三绕组变压器,110KV35KV10KV等线 ...
答:
2、
主变保护
:配差动保护、高后备保护、中后备保护、低后备保护和非电量保护;3、110kV线路:配光差线路保护或距离保护;4、10kV馈线:配馈线保护测控;5、电容器、站用变:都是保护测控一体化;6、其它:110kV
备自投
、PT并列、单元测控、公共测控和通信管理机等。110kV典型设计,一期工程上2台主变...
35KV变电站一般会采用哪些继电
保护
如:过流速断?
答:
过流保护、零序电流保护、过负荷保护、油位异常...等后备保护 自动重合闸装置,按频率减负荷装置...针对现在的变电站来说,都是最先进的继电
保护保护
装置,都趋向于电力系统微机保护方面发展,你可以去看看微机保护的设备上面的各种保护都有,比如四方的,南瑞的...以上信息仅供参考 ...