答:
(1)主变压器台数的确定原则是为了保证供电的可靠性。当符合下列条件之一时,宜装设两台及以上变压器
。①有大量一级负荷及虽为二级负荷但从保安需要设置时(如消防等)。②季节性负荷变化较大时。③集中负荷较大时。对大型枢纽变电所,根据工程的具体情况可以安装2~4台主变压器。装设多台变压器时,宜...
选择
主变压器
时应考虑哪些因素,其容量,
台数
答:
1.容量:主变压器的容量应根据实际负荷需求来确定
。负荷需求包括当前的用电负荷以及未来的负荷增长预测。通过了解负荷特性、负荷峰值和负荷波动等信息,可以确定适当的容量范围,以确保变压器能够满足负荷要求并具备一定的冗余容量。2.台数:主变压器的台数选择与负荷的可靠性和供电连续性密切相关。单台变压器...
怎样
确定
工厂变电所
变压器的台数
和容量
答:
确定工厂变电所变压器的台数和容量的方法:变压器台数的选择:为保证供电可靠性,一般应装两台主变压器
;若只有一条电源进线,或变电所可由低压侧电网取得备用电源时,可装一台主变压器;若绝大部分负荷为三级负荷,其少量的二级负荷可由邻近低压电力网取得备用电源时,可装一台主变压器。变压器容量的选...
什么情况下变电所
主变压器
要选两台
答:
第3.1.1条
主变压器的台数和容量
,
应根据地区供电条件、负荷性质、用电容量和运行方式等条件综合考虑确定
。第3.1.2条 在有一、二级负荷的变电所中宜装设两台主变压器,当技术经济比较合理时,可装设两台以上主变压器。如变电所可由中、低压侧电力网取得足够容量的备用电源时,可装设一台主变...
矿井变电所
主变压器
至少应有几台
答:
两台。
矿井变电所主变压器的数量是根据矿井的负荷需求和备份保障等因素而定的
,一般情况下,主变压器的数量不会过多,一主一备相互补充,确保在一台故障的情况下,还能有另外一台保障安全供电。当然,在一些大型煤矿或矿区,可能会设置更多主变压器以满足负荷需求和应对各种电力配电问题。
变电所的变电所
变压器台数的
选择
答:
变电所
变压器台数
应根据“负荷特点和经济运行”等因素不同进行选择,可以装一台,也可以装多台。当符合下列条件之一时适宜装设两台及以上变压器:一、有大量一级或二级负荷;二、季节性负荷变化较大;三、集中负荷较大。
...变压器经济运行的依据是什么?如何根据负荷的大小增减
变压器台数
?
答:
【答案】:由于变压器在铁损耗和铜损耗相等时效率最高,这时变压器带的负荷最经济,这是判断变压器经济运行的主要依据。变压器同型式、同容量,在不同负荷时,投入
变压器台数
,可按下式
确定
:式中 S--全部负荷;SN-一
台变压器
额定容量:n--已运行的变压器台数;Kq--无功功率经济常量;P0--变压器的空载...
变电所里的
主变压器
是否都是2-3台?没有4台及其以上的?如果是的话原因是...
答:
《35~110kV变电所设计规范》第一节 主变压器 第3.1.1条
主变压器的台数和容量
,应根据地区供电条件、负荷性质、用电容量和运行方式等条件综合考虑确定。第3.1.2条 在有一、二级负荷的变电所中宜装设两台主变压器,当技术经济比较合理时,可装设两台以上主变压器。如变电所可由中、低压侧...
单元接线中
主变
容量
的确定
原则是什么
答:
发电厂
主变压器的台数
:接于发电机电压母线上的主变压器一般不少于2台,但对主要向发电机电压供电的地方电厂、系统电源作为备用时,可以只装一台。变电所主变压器的容量:一般按变电所建成后5-10年的规划负荷考虑,并应按照其中一台停用时其余变压器能满足变电所最大负荷的60%-70%或全部重要负荷选择。变...
变压器台数的
选择
答:
这个
变压器的
选择,靠计算是很难算准确的,不是多了就是少了,多了的话浪费基本电量,少了的话不够用,最好的方法是参照同类企业同类生产线来进行估算。但是你说的用很多
台变压器
,是不合理的,一次性投资会很大,每台变压器要配置一台高压开关柜,一般来说企业都是考虑一个车间或者几个车间配置一台...