22问答网
所有问题
当前搜索:
主风管风速
新风
风管风速
的范围是多少,有没有什么规范说明?_百度问一问
答:
新风
风管风速
的范围是多少,有没有什么规范说明?【提问】一般在2米每秒以内!对人的感觉就是接近木有感觉!因为新风系统是24小时开机运行的,目的是净化室内空气,微正压送风。所以尽量不要让人感觉到风动!2.风机主管道风速一般控制在15m/s左右,风速太小,管道会很大,不太经济。风速太大,阻力太大,会...
暖通空调,风管的
主风管
、支干管、送风口
风速
是多少?范围是多少?给排水...
答:
-
主风管风速
通常保持在4至7米/秒,以符合设计规范并控制噪音在40至50分贝(dB)(A)之间,相应噪声评价数(NR或NC)为35至45dB(A)。- 支干管风速则应控制在2至3米/秒,以保持噪音在规定范围内。- 通风机与消声装置之间的风管风速可适当提高至8至10米/秒。2. 送风口风速与尺寸:- 为降低风口...
民用建筑空调系统
主风管风速
低于()
答:
【答案】:A 按风管中空气流速分低速系统和高速系统。低速系统民用建筑
主风管风速
低于10m/s,工业建筑主风管风速低于15m/s;高速系统民用建筑主风管风速高于10m/s,工业建筑主风管风速高于15m/s。考点:空调系统的类别
暖通空调,风管的
主风管
、支干管、送风口
风速
是多少?范围是多少?给排水...
答:
1.
主风管
、支干管和送风口的
风速
在暖通空调系统中至关重要,直接影响空气流动和分布效率。一般而言,主风管的风速设计在10-15米/秒(m/s),而支干管的风速可适当降低至5-10米/秒。2. 送风口的风速通常控制在2-5米/秒,以确保舒适性和避免产生噪音。具体风速的选择还需考虑建筑的具体情况和...
暖通空调,风管的
主风管
、支干管、送风口
风速
是多少?范围是多少?给排水...
答:
1、
风管
内的风速 一般空调房间对空调系统的限定的噪音允许值控制在40~50dB(A)之间,即相应NR(或NC)数为35~45dB(A)。根据设计规范,满足这一范围内噪音允许值的主管风速为4~7m/s,支
管风速
为2~3m/s。通风机与消声装置之间的风管,其风速可采用8~10m/s。2、出风口尺寸的计算 为防止...
排烟系统
主风管风速
最大是多少
答:
1. 排烟系统
主风管
的
风速
应符合国家建筑设计防火规范的要求。对于金属管道,风速不应超过每秒20米;对于非金属管道(通常是混凝土风井),风速不应超过每秒15米。2. 排烟口或送风口的最低风速计算方法如下:首先,将每小时的总风量(立方米)除以3600,再除以风管的横截面积(平方米),得出的结果即为...
排烟系统
主风管风速
最大是多少
答:
排烟口/或者送风口最小
风速
计算 总风量。每小时的立方米数除3600再除以
风管
的横截面积(平方米),所得的数就是风速(每秒米)。知道风量、风速、和静压、截面面积,算风管的长和高。如果所说的截面积是管道的截面积的话,只要计算出管道每米攻摩擦阻力即可。当风机压力大于管道总长度累计摩擦阻力的...
不同级别的无尘洁净室空调系统
风管风速
为多少合适?
答:
1)低速系统低速系统踅指风管风速低于15m/s的系统,公用和民用建筑的
主风管风速
一般不超过l0m/s。2)高速系统高速系统是指风管风速高于15m/s。公用及民用建筑的主风管风速大于 12m/s也称为高速系统。净化空气调节系统,根据室内噪声级的要求,风管内风速宜按下列规定选用:一、总风管为6--10米...
排烟系统
主风管风速
最大是多少
答:
根据<<建筑设计防火规范>>规定:排烟系统管道的
风速
应符合下列规定:采用金属管道时,不宜大于20m/s,采用非金属管道(注:多为混凝土风井)时,不宜大于15m/s。
有谁知道
风管
内一般
风速
取多少
答:
风管
内的风速:一般空调房间对空调系统的限定的噪音允许值控制在40至50分贝之间,即相应NR或NC数为35至45分贝。根据设计规范,满足这一范围内噪音允许值的主管风速为4至7米每秒,支
管风速
为2至3米每秒。通风机与消声装置之间的风管,其风速可采用8至10米每秒。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
风管风速最大多少
撒砂风管风速
主风管风速突然变小
热排风风管风速
主风管风速一般取多少
风管的主管和支管风速
送风管风速一般多少
排烟主风管风速
风量与风管管径对照表