22问答网
所有问题
当前搜索:
乙醇储罐设计标准有哪些
无水
乙醇
存放使用有关国家
标准
答:
无水乙醇储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓内温度不宜超过30℃。防止阳光直射。保持容器密封
。
应与氧化剂分开存放
。
储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型
,开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。
桶装堆垛不可过大
,应留墙距、顶距、柱距及需要的防火检查走道。储罐时要有防火防爆...
800立方
乙醇储罐
参数
答:
1.乙醇储罐属于甲类罐,与建筑物的防火间距参照《建规》4.2.1条 其中注6 :直埋地下的甲、乙、丙类液体卧式罐
,当单罐容积小于等于50m3,总容积小于等于200m3 时,与建筑物之间的防火间距可按本表规定减少50%。 因此这个罐区与建筑物间距要求按表4.2.1 中200≤v≤1000执行,不能减少。2.储罐...
乙醇储罐
进料管需要向罐内延伸吗
答:
石油化工企业设计防火规范》(GB50160-2008)
6.2.24储罐的进料管应从罐体下部接入;若必须从上部接入,宜延伸至距罐底200mm处
。
乙醇储罐
能在室内吗
答:
仓内温度不宜超过30℃
。乙醇储罐能可以在室内,
储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型
,开关设在仓外。
储罐时要有防火防爆技术措施
。露天储罐夏季要有降温措施。灌装时应注意流速,且有接地装置,防止静电积聚。乙醇是一种有机物,俗称酒精,化学式为CH3CH2OH(C2H6O或C2H5OH)或EtOH,是带有一个羟基的...
乙醇
罐区必须设置泡沫消防系统吗?
答:
1)单罐容积等于或大于10000m3的非水溶性可燃液体储罐;2)单罐容积等于或大于500m3的水溶性可燃液体储罐
;2.甲、乙类和闪点等于或小于90℃的丙类可燃液体的浮顶罐及浮盘为非易熔材料的内浮顶罐:单罐容积等于或大于50000m3的非水溶性可燃液体储罐;
乙醇
要用什么
储罐
答:
可以用聚乙烯储罐、钢衬塑储罐、不锈钢储罐,普通碳钢材质也行,储罐都要求有良好的防静电接地。 无锡黄中其 | 发布于2012-06-27 举报| 评论 0 3 一般的储罐都是可以的,只是注意密封,远离火源 热心网友| 发布于2012-06-25 举报| 评论 0 0 为您推荐: 乙醇储罐图纸
乙醇储罐设计规范
乙醇储罐用铝合...
储罐
储存95%
乙醇
损失大吗
答:
储罐
储存95%
乙醇
损失大吗?回答是:储罐储存95%乙醇损失大,因为95%乙醇危险大。
55摄氏度
乙醇储罐
工作压力的值
答:
0.3到0.8MPa。工作压力与储罐的
设计
、材质、制造工艺、使用环境等多种因素有关,55摄氏度
乙醇储罐
工作压力的值是0.3到0.8MPa。
储罐
储存温度的规定
答:
储罐
储存温度是-42度。一些油品,特别是汽油、溶剂油等,蒸发性较强。由于蒸发,除大量轻组分损失外,油品质量也随之降低。如在7-48℃范围内在有透气阀的露天油罐中储存70号汽油,十个月后10%流出温度高约10℃,饱和蒸汽压也会下降;醇型汽车制动液(刹车油)由于其中的
乙醇
蒸发会使粘度变大;造化...
某
乙醇
固定顶
储罐
,采用低倍数泡沫灭火系统进行保护,关于该系统的
设计
...
答:
乙醇
为水溶性液体,AB 错误 非水溶性甲、乙、丙类液体固定顶
储罐
,应选用液上喷射、液下喷射或半液下喷射系统;水溶性甲、乙、丙类液体和其他对普通泡沫有破坏作用的甲、乙、丙类液体固定顶储罐,应选用液上喷射系统或半液下喷射系统;外浮顶和内浮顶储罐应选用液上喷射系统;C 正确,D 错误 ...
1
2
3
4
5
6
7
8