22问答网
所有问题
当前搜索:
互感器二次开路有多少电压
电流
互感器二次开路电压有多大
?
答:
电流互感器二次开路电压一般为几十~几千伏特
。安匝数较高的电流互感器,当二次开路时,会感应出很高的电压。例如:4000/1的TPY铁芯理论开路电压峰值可能达到上万伏。可能造成连接二次设备或CT本身二次的击穿。二次开路原理:电流互感器在正常运行时,二次电流产生的磁通势对一次电流产生的磁通势起去磁...
互感器二次
侧
电压多少
伏正常
答:
电压互感器二次输出线电压为100V
,正常情况下,开口三角形的开口电压为零(三相平衡,矢量和为零),当发生单相接地短路,只有另外两相的电压矢量相加,开口处的电压就是正常两相的线电压,当然就是100V了。开口三角形:中性点不接地系统中电压互感器三相的三个二次绕组的接法,三相二次绕组按三角形接线...
电压互感器二次
回路电压一般是
多少
伏?
答:
1,
我国规定电压互感器二次侧电压为100V
。电流互感器二次侧电流为5A。羊角型测量线电压的二次100V 66kV及以下电压等级的中性点非有效接地的 测量、保护为57.7V 剩余绕组33.33V 66kV及以上电压等级的中性点直接接地的 测量、保护为57.7V 剩余绕组100V ,电压互感器实际上是一个带铁心的变压器。
电压互感器二次电压
是
多少
?
答:
一般来说电压互感器二次额定电压为100v
在中性点非直接接地系统中 正常情况下,因为Ua+Ub+Uc=0,所以,Ua1x1=Ua/Ka1x1+Ub/Ka1x1+Uc/Ka1x1=0 发生单相接地(例如A相),有Ua′=0,Ub′=31/2Ub,Ua1x1=100V则Ua1x1=(Ua+Ub+Uc)/Ka1x1=(-3Ua)/Ka1x1 Ua/Ka1x1=100/3V,所以开口...
电流
互感器二次开路
产生的高
电压
有多高
答:
二次5A的时候,变比2000A以内,不超过20000V,变比4000以内的时候,不超过40000V
。二次1A的时候,变比500以内,不超过50000V,变比500以上时,那就没个准了。尤其是保护级的大容量 高保护倍数的时候,尤其明显。
电压互感器
的
二次电压
均为
多少
伏
答:
我国规定电压互感器二次侧电压为
100V
。电压互感器在运行时,一次绕组N1并联接在线路上,二次绕组N2并联接仪表或继电器。因此在测量高压线路上的电压时,尽管一次电压很高,但二次却是低压的,可以确保操作人员和仪表的安全。电压互感器将高电压按比例转换成低电压,即100V,电压互感器一次侧接在一次系统...
低压电流
互感器
400/5
二次开路
会产生
多大电压
答:
互感器
属于升压变压器,400/5*400=32000
电流
互感器二次
侧
开路电压
如何计算
答:
下面来分析一只1200/5A的CT
二次开路电压
:已知:一次额定安匝I1nN1n=1200A,N2n=240,Ac=25.5cm2,Lc=75.4cm,f=50Hz,铁芯是冷轧硅钢片,卷铁芯,取K=4.13×10-2,于是二次开路峰值电压::注:公式来自《
互感器
设计原理》EKL—二次开路电压(峰值),V;N2n—额定二次匝数;Ac—铁芯有效截...
互感器二次
侧
电压多少
?
答:
电机和变压器,因此电压互感器的容量很小,一般都只有几伏安、几十伏安,最大也不超过一千伏安。电压互感器将高电压按比例转换成低电压,
即100V
,电压互感器一次侧接在一次系统,二次侧接测量仪表、继电保护等;主要是电磁式的(电容式电压互感器应用广泛),另有非电磁式的,如电子式、光电式。
高压
电压互感器二次
接成开口三角形
电压多少
伏有什么用
答:
开口三角在正常运行时开口
电压
为零伏,单相接地时开口电压3Uo=100伏。供零序电压保护(包括绝缘监察装置)判断系统接地用。