互感器短路会怎么样
短路
对电压
互感器
有何影响?
答:
【答案】:电压互感器二次侧如果短路,由于一次电压为线路电压不变,
将造成一、二次电流急剧增加,引起绕组发热甚至烧坏绝缘
,导致一次侧的高压串人二次侧低压回路,危及人身及设备安全。电流互感器正常运行时,一次侧串入被测量回路,二次侧所接测量仪表电流线圈内阻抗很小,相当于短路运行,二次电流很大...
电压
互感器
为什么不能
短路
?电流互感器为什么不能开路?
答:
1、电压互感器不能短路是由于电压互感器内阻抗很小,若二次回路短路时,
会出现很大的电流,将损坏二次设备甚至危及人身安全
。电压互感器可以在二次侧装设熔断器以保护其自身不因二次侧短路而损坏。在可能的情况下,一次侧也应装设熔断器以保护高压电网不因互感器高压绕组或引线故障危及一次系统的安全。2...
电压
互感器
二次侧为什么不允许
短路
?如果发生开路或短路分别应
如何
处理...
答:
且电压互感器二次输出电压会降低
,电压表指示为“零”,二次系统不能安全运行,对有低电压保护的设备,还可能误动作,影响正常供电。发生短路后,在判断出准确故障性质后第一时间停止电压互感器运行,立即通知二次系统人员进行及时处理。虽然这样会影响二次继电保护和电能计量等,但是不会造成用户停电,不...
电压
互感器
为什么不能
短路
?
答:
电压互感器二次线圈相当于开路,阻抗ZL很大,若二次回路短路时,阻抗ZL迅速减小到几乎为零,
这时二次回路会产生很大的短路电流,将损坏二次设备甚至危及人身安全
。电压互感器可以在二次侧装设熔断器以保护其自身不因二次侧短路而损坏。在可能的情况下,一次侧也应装设熔断器以保护高压电网不因互感器高压...
电压
互感器
正常运行时为什么不允许
短路
答:
尽管短路会暂时影响二次继电保护和电能计量
,但目的是为了保障用户供电安全,避免大面积停电。电压互感器在运行时,其二次侧应接近于开路状态,以确保其正常工作。至于接线方式,电压互感器有多种,如单项式、V/V接线、三相接线等,每种都有其特定的应用场合,如测量电压、监视电网绝缘等。然而,这些细节...
为什么电压
互感器
二次侧绝不允许
短路
?
答:
1、电压
互感器
二次侧绝对不允许
短路
。这是因为,由于电压互感器内阻抗很小,若二次回路短路时,会出现很大的电流,将损坏二次设备甚至危及人身安全。2、电流互感器二次侧绝对不允许开路 电流互感器二次侧一旦开路,一次侧电流全部成为磁化电流,会造成铁心过度饱和磁化,发热严重乃至烧毁线圈。而且电流互感...
电压
互感器
的二次侧
短路
的危害
答:
就会出现挺大的
短路
电流,在短路电流的影响下,电压
互感器
的电磁线圈温度上升,出现比较严重发烫状况可能会导致损坏,危害供电系统一切正常的运作。因而在运作中电压互感器不是容许产生短路故障,一般电压互感器二次侧必须采用断路器,来确保电压互感器安全性运作。 http://www.9ydl.com ...
电压
互感器
的二次侧为什么不允许
短路
视频时间 03:23
电压
互感器
为何不能
短路
?及其危害?
答:
电压
互感器
在正常运行中,二次负载阻抗很大,电压互感器是恒压源,内阻抗很小,容量很小,一次绕组导线很细,当互感器二次发生
短路
时,一次电流很大,若二次熔丝选择不当,保险丝不能熔断时,电压互感器极易被烧坏。所以,电压互感器二次侧是不允许短路。电流互感器二次侧开路后,一次侧电流仍然不变...
电压
互感器短路
后果
答:
电压
互感器
二次
短路
,会使二次线圈产生很大短路电流,烧损电压互感器线圈,以至会引起一、二次 击穿,使有关保护误动作,仪表无指示。因为电压互感器本身阻抗很小,一次侧是恒压电源,如果二次
短 路
后,在恒压电源作用下二次线圈中会产生很大短路电流,烧损互感器,使绝缘损害,一、二次击穿。失 掉...