22问答网
所有问题
当前搜索:
互感器s1s2接反与功率因数
低压电容补偿柜取样
互感的S1
.
S2接反
在
功率因数
表会有什么样?
答:
功率因数
为负值,如果无功补偿是自动控制的就不会投入。
我接了一个
功率因数
表,但是接好后不用电的时候一直在1的位质,但是只要...
答:
至于你颠倒
互感器
的
s1
和s2,实际上是颠倒相位,当然会从原来的超前变成滞后啦。正常!
电流
互感器
的极性
接反功率
会是负数吗
答:
电流
互感器接反
,
功率
就是负的。原因在于功率表内部的功率测量,需要包括
功率因数
。而功率因数是电压和电流的相位差的余弦。因此,当电流相位接反时,电流相位角与原来差180度,从而使电压和电流的相位差差了180度,致使得出的功率变成了负值。
交流
互感器
怎么
连接功率因数
表
答:
互感器上S1
,S2为二次侧的同名与非同名端标识,接线时应与其一次侧的同名与非同名端标识对应。确认一、二次侧的同名标识对应无误(常用接法一次的L1对电源端、则二次的S1与L1为同名);功率因数表端子Ia*,Ia,分别连接S1,S2、端子B,C分别连接B、C相电压。
电流
互感器S1
,
S2
都是二次侧,不管哪个接地是不是都是一样的?
答:
是的,但是电流
互感器的S1
,
S2
二次侧是不能随意接地的,应视情况而定。当用于接电流表时,则对S1,S2无要求,可任意连接。当如果接的是电度表,则对S1,S2的连接方式是有要求的,要求流过电度表电流线圈的电流相位与电压相位相同。如果
接反
,因电流与电压相位相差180度,会出现电度表反转等现象。这...
三相电表带
互感器
电表倒转
答:
1、电流互感器线
接反
啦,注意观察
互感器的S1
、
S2
、两端。S1三相各进一根至电表,S2连起来进一根至电表。以上的情况是P1进P2出,如果P2进P1出情况则相反 2、电表有三组电压线圈和三组电流线圈,电表的线圈也要和电流互感器的线圈相对应,比如说第一组接A相的电流线圈,那电压线圈的接线也应该是A相...
关于高压计量 电表显示电流为负值是怎么回事啊
答:
电压
互感器
二次极性
接反
或电流互感器二次极性接反都有导致电度表负值的可能。
电流
互感器S1和S2
哪端接地呢?
答:
L2末端的标识,一次电流入端接L1,出端接L2。穿芯式电流
互感器
无一次绕组,若厂家有标识侧按照标识,若没有标识可做极性试验认可。穿入电流的上端极性是否与S1的极性为同名端。
S1和S2
为二次绕组的两个接线端,S1为首端、S2为末端,电流互感器的二次侧需有一点接地,S2末端接地即可。
功率因数
补偿原理
答:
无功补偿是把具有容性功率负荷的装置与感性功率负荷并联接在同一电路,能量在两种负荷之间相互交换。这样,感性负荷所需要的无功功率可由容性负荷输出的无功功率补偿。 采用无功补偿可以收到以下效果: 1) 根据用电设备的
功率因数
,可测算输电线路的电能损失。通过现场技术改造,可使低于标准要求的功率因数达标,实现节电...
互感器
额定
功率因数
答:
0.8到1.0。电流
互感器
额定二次负荷的
功率因数
应为0.8~1.0;电压互感器额定二次功率因数应与实际二次负荷的负荷的功率因数接近;互感器实际二次负荷应在25%到100%额定二次负荷范围内。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
涓嬩竴椤
其他人还搜
互感器s1接地与s2接的区别
互感器s1s2接反电表会反转吗
互感器s1s2短接
互感器s1s2全反
互感器的s1s2的接法
互感器s1s2怎么接正负
电流互感器s1和s2短接
电流互感器s1s2怎么接
取样电流互感器s1s2怎么接