22问答网
所有问题
当前搜索:
交流发电机励磁信号故障
交流发电机励磁
线路
故障
怎么检查
答:
经检查造成事故的主要原因是PT电压没投入,就以“自动”方式开机升压
。由于自动励磁调节器是以PT电压作为反馈量,没有检测到反馈电压,控制角一直保持在最小角度。励磁电流会一直上升,发电机电压一直会上升到饱和点,此时励磁电流继续增加,由于电流的增加率很大,电压会达到1.5倍以上,励磁变压器高压保险的...
发电机励磁
系统的几种
故障
处理
答:
则保护装置认为是转子回路发生了短路致使转子电压突然下降了,所以保护报信号
。将励磁调节器逆变灭磁后重新做试验,在励磁调节器起励前,手工增加励磁调节器电压参考值,保证大于初励电源产生的发电机端电压,重新起励升压后,发电机运行正常,保护装置没有发“转子回路一点接地”故障报警。 (3)故障处理:...
请问
发电机
磁励控制电路
故障
,
励磁
电压不能加到励磁线圈上是个什么情况...
答:
一、
励磁回路中存在接触不良或开路现象——主要表现为线头轻动脱落
、接线端子或集电环锈蚀、碳刷磨损严重或断开、集电环片间绝缘击穿或短路;二、整流部分电路出故障——主要表现为没有直流输出、或不能完成交流与直流的转换;三、
控制电路部分故障
——主要表现取样信号源故障、控制电路中的输出功率元件损坏...
发电机励磁
模块如果坏了会有什么
故障
?
答:
励磁模块坏了可能的故障现象:
1、维持当时的无功功率
。(失去跟踪、切换、调整等功能)2、发出最大无功,电压升高。(励磁回路短路)3、没有无功,并网发动机向网上吸起无功,电压超前运行。独立发动机电压降低或失去电压。(励磁回路开路)一、对于自动励磁调节装臵在手动方式运行时的发电机,应尽可能的增 加...
发电机
保护装置来
励磁
电压回路异常
信号
有哪些原因
答:
励磁
电压回路异常,一般是接入保护装置的励磁电压,如果一次电压没有问题的话,要检查一下励磁电压接到保护装置的中间元件有无问题。最好就在保护上看一下实时监控值。判断一下究竟是不是电压转换回路有问题。
发电机
停机过程中
励磁
系统报起励失败什么原因?
答:
发电机
残压太低,却仍然投入“残压起励”,即使按起励按钮超过5秒,也不会起励成功。可以切除“残压起励”功能,直接用辅助电源起励。将功率柜的脉冲投切开关仍置于切除位置。检查功率柜的脉冲投切开关的状态,确保其在投入位置。整流桥的
交流
电源未输入(
励磁
变高压侧开关或低压侧开关未合上)。检查...
汽车
交流发电机
与调节器常见
故障
的诊断与排除
答:
汽车
交流发电机
不充电
故障
现象如下:发动机中速或以上运转时,电流表指示放电,充电指示灯不灭。测量发电机端子电压蓄电池电压。其原因分析如下:1)发电机皮带断裂或严重打滑;2)
发电机励磁
回路或充电回路开路;3)发电机故障:电刷与滑环接触不良;二极管击穿和开路;转子绕组短路、开路或接地;定子绕组短路、...
试述
发电机励磁
回路接地
故障
有什么危害?
答:
发电机
正常运行时,
励磁
回路对地之间有一定的绝缘电阻和分布电容,它们的大小与发电机转子的结构、冷却方式等因素有关。当转子绝缘损坏时,就可引起励磁回路接地
故障
,常见的是一点接地故障,如不及时处理,还可能接着发生两点接地故障。 励磁回路的一点接地故障,由于构不成电流通路,对发电机不会构成直接的危害...
STC-50三相
交流
同部
发电机
常见
故障
处理
答:
发电机
常见
故障
及处理方案:1、 发电机过热 (1)发电机没有按规定的技术条件运行,如定子电压过高,铁损增大;负荷电流过大,定子绕组铜损增大;频率过低,使冷却风扇转速变慢,影响发电机散热;功率因数太低,使转子
励磁
电流增大,造成转子发热。应检查监视仪表的指示是否正常。如不正常,要进行必要的...
发电机励磁
消失的怎么处理
答:
自动方式
故障
则切换至手动方式运行; (4)
发电机
失磁后而发电机未跳闸,应在1.5min内将有功负荷减至120MW,失磁后允许运行时间为15min; (5)若失磁引起发电机振荡,应立即将发电机解列停机,待
励磁
恢复后重新并网 。、发电机失磁异步运行时,一般处理原则如下:(...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
发电机励磁回路故障
发电机励磁通道故障
发电机励磁故障代码
发电机励磁回路故障有哪些现象
发电机励磁调节器故障
发电机励磁调节器可控硅故障
发电机励磁系统常见故障及处理
直流电机报励磁故障
发电机励磁信号