22问答网
所有问题
当前搜索:
人身与带电设备的安全距离
带电作业时,
人体与带电
体
的安全距离
是多少?
答:
工作人员在10kV及以下电气设备上工作时,
正常活动范围与带电设备的安全距离为0.35米
。正常活动范围是指工作人员正常活动中与带电设备必须保持的距离:
10KV及以下为0.4M
, 35KV为0.6M,110KV为1.5M, 220KV为3.0M, 550KV为5M。工作人员工作中正常活动范围内和带电设备的安全距离,它考虑了工作人员在...
人
与带电
体间
的安全距离
离是多少?
答:
对于交流电压的最小安全距离:
10KV及以下—— 0.70米 20、35KV ——1.00米 220KV ——3.00米 330KV ——4.00米 500KV ——5.00米
750kV——6.0米 1000KV ——7.00米 电气设备分为高压和低压两种,
高压—设备对地电压在250V以上
;低压—设备对地电压在250V及以下。在各种工况条件下,...
电工作业人员实地操作时离
带电
体
的安全距离
分别是多少米?
答:
人身与带电导体间的安全距离是按电压等级确定的,
电气设备分为高压和低压两种:高压—设备对地电压在250V以上;低压—设备对地电压在250V及以下
。人与带电设备的安全距离见表所列。这个”正常活动范围“是指工作人员正常活动中与带电设备必须保持的距离:10KV及以下为0.4M,35KV为0.6M,110KV为1.5M...
在10KV及以下带电线路或设备附近工作,
人身与带电
线路或
设备的
最小
安全
...
答:
根据中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程规定设置隔离措施时为0.35米,未设置时为0.7m
。若穿带电作业服,戴绝缘手套,穿绝缘靴开展带电作业可直接碰触。
带电
作业时10kv对人
的安全距离
是多少
答:
在《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》一文中,
提出要求:10kV母线空气绝缘净距离要≥125mm
。与人员的安全距离:1.进行地电位带电作业时,人身与10kV带电体间的安全距离
不得小于0.4m
;2.在10kV及以下的带电杆塔上进行工作,工作人员距最下层带电导线垂直距离不得小于0.7m。
设备
不
带电的安全距离
10kV及以下为( 0.7 )米???
答:
电力安全规定没有说设备不
带电
了,要有
安全距离
10KV及以下0.7米这一说法。但有规定是:设备虽然停电了,在没有采取必要
的安全
措施之前是不许触及
设备的
,如采取验电及短路接地。这是电力设备运行及检修时为了保护
人身安全
所采取的必要措施。因为在一些较复杂的电路中,特别是有多个备用电源或在一些多个...
220KV电缆对人得
安全距离
是多少米(是以垂直距离还是直线距离)
答:
设备
不停电时
的安全距离
:220kV—3米;工作人员在工作中正常活动范围设备带电部分的安全距离:220kV—3米;车辆(包括装载物)外廊至无遮拦带电部分之间的安全距离:220kV——2.55米;带电作业时
人身与带电
体间的安全距离:220kV-1.8米,达不到1.8米时,经单位分管生产领导(总工程师)批准,并...
进行地电位
带电
作业时,
人身与
110V带电体间
的安全距离
不得小于()m_百度...
答:
进行地电位带电作业时,人身与110V带电体间
的安全距离
不得小于()m 0.4 0.6 0.7 1(正确答案)答案解析:《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》(Q/CSSG510001-2015)11.2.1进行地电位带电作业时,
人身与带电
体间的安全距离不得小于表2的规定。35kV及以下的
带电设备
,不能满足表2的...
高处作业
安全距离
是多少?
答:
第1种安全距离:设备不停电时的安全距离,其规定数值如下:10kV及以下0.7m,35kV 1.0m,l10KV 1.5m,220kV 3.0m,500kV 5.0m。第2种安全距离:工作人员工作中正常活动范围内
和带电设备的安全距离
,它考虑了工作人员在正常工作中可能活动的最大的空间位置,对带电设备所必须保持的安全距离。其...
工作人员在10KV 以下电气
设备
上工作时
安全距离
?
答:
按照电力安全工作规程GB26860-2011,人身与10kV带电体间的安全距离不得小于0.7m应该填写第一种工作票。但实际工作时安全距离不应该小于
0.35米
,如果小于这个距离则应该停电作业。一个是工作票需要,一个是停电与否的需要。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
人与带电体的安全距离必须大于
带电工作安全距离标准
人与带电设备之间的安全距离
与220v带电体安全作业距离
电力设施安全距离规定
带电体之间的安全距离
带电安全距离的标准是多少
工作人员与带电设备的安全距离